[elektro-etc] Edison
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Mar 5 16:21:12 CET 2015
elight wrote:
> igazából nem durungáramra jártam,
> de azért ahogy gondolom, mindent elég pontosan ki lehet számítani..
> http://www.wieser.hu/oktatas/Energia/Hasznos/BME_vill_halozatok.pdf
> És szerintem az átvvitt energia mérhető százmegawattokban
> egy egy szakaszon nem a veszteség.
Nem is mondtam ilyet. Én azt mondtam, hogy egy 6 vezetékes 400kV-os rendszerben
200km-en kb 100MVA nagyságrendű a kapacitív meddő teljesítmény, és az ehhez
szükséges 70A körüli áram (csökken a betáp ponttól mérve lineárisan a végpontig,
ahol nulla) nem elhanyagolható veszteséget okoznak a vezetékben.
> Az az érdekes pl. , hogy pont a feszültség nagysága mondja meg
> hogy egy egy szakaszon mekkora a maximálisan átvihető teljesítmény
> realizálható.
Max gazdaságilag mondja meg, mert az elvi lehetőség a csillagos ég. Pl ha a
vezető nem 2...4 sodrony, hanem sokkal több, akkor az áram is sokkal nagyobb
lehet. Más kérdés, hogy ilyet nem csinálnak, mert iszonyú drága lenne.
hjozsi
More information about the Elektro-etc
mailing list