Ok.
135 oldal körül vannak mintapéldák,
amihez nagyságrendileg viszonyítani lehetne a 200km szakasz veszteségeit.
Ahogy rápillantottam, elsőre is, a különféle hálózatokon úgy láttam
eltérően alakulhat.
Hogy mennyi meddő kering, az talán méretezésileg számít,
de hogy mennyi a tényleges veszteség , azt pluszban be is kell táplálni
a rendszerbe, gondolom.
És országos szinten semmiképpen sem elhanyagolható az összértéke...
Végső soron az erőműveknek azt is valaki megfizeti,
mert szerintem talán a kimenő értékeket mérik.
Üdv István
2015-03-05 16:21 keltezéssel, jhidvegi írta:
> elight wrote:
>
>> igazából nem durungáramra jártam,
>> de azért ahogy gondolom, mindent elég pontosan ki lehet számítani..
>> http://www.wieser.hu/oktatas/Energia/Hasznos/BME_vill_halozatok.pdf
>> És szerintem az átvvitt energia mérhető százmegawattokban
>> egy egy szakaszon nem a veszteség.
>
> Nem is mondtam ilyet. Én azt mondtam, hogy egy 6 vezetékes 400kV-os
> rendszerben 200km-en kb 100MVA nagyságrendű a kapacitív meddő
> teljesítmény, és az ehhez szükséges 70A körüli áram (csökken a betáp
> ponttól mérve lineárisan a végpontig, ahol nulla) nem elhanyagolható
> veszteséget okoznak a vezetékben.
>
>> Az az érdekes pl. , hogy pont a feszültség nagysága mondja meg
>> hogy egy egy szakaszon mekkora a maximálisan átvihető teljesítmény
>> realizálható.
>
> Max gazdaságilag mondja meg, mert az elvi lehetőség a csillagos ég. Pl
> ha a vezető nem 2...4 sodrony, hanem sokkal több, akkor az áram is
> sokkal nagyobb lehet. Más kérdés, hogy ilyet nem csinálnak, mert
> iszonyú drága lenne.
>
> hjozsi
>