Info wrote:

> No, kis pontosítás:
> a távvezeték kapacitását fojtókkal szokás ráhangolni az
> 50Hz-re, amit a vezeték két végén alkalmaznak.
> Így a MW-os meddőenergia valóban "kering" a vezetékben,
> de nem kell beletáplálni, csak a bekapcsoláskor.

Hát persze, de a meddőáram ott fog maradni akkor is, és az ebből fakadó 
veszteséget bizony folyamatosan be kell táplálni. Aztán lehet, hogy ez nem 
jelentős.

Pl ha a wattos áram egy fázisvezetőben teszemazt 500A, és 70A a meddő áram a 
kapacitások miatt, akkor az eredő áram kb 505A, és emiatt az ohmos veszteség 
csak kb 2 százalékkal nő ezekkel a számokkal.

> A veszteség tehát a meddőáram vezetéséből ered.

Pontosan.

> Ha szupravezető lenne a drót, a meddőáram akkor is
> létezne, csak nem lenne vesztesége, ha ki van hangolva a kör.

Valóban - azzal kiegészítve, hogy a meddőteljesítmény maga akkor sem okoz 
veszteséget, ha nincs kihangolva. A kihangolás arra jó, hogy a vezetéken kívüli 
berendezéseket, főleg az erőátviteli trafókat ne terhelhe a meddőáram. Maga a 
vezeték "nem tudja", hogy ki van hangolva.