[elektro-etc] Gázos dolgok
Xorn
toth.endre at gmail.com
Wed Jul 31 17:37:39 CEST 2013
Családi ház, a kivezetés az utca felőli oldalon lenne, ahol 10 m-en
belül nincs semmi, a túlsó oldali házak vagy 20-25 m-re vannak.
Fölötte pedig csak a tető lenne, emelet nincs. Akkor ezek szerint
olyan magasra kell tenni, hogy az ugyanazon a homlokzaton lévő ablakok
felső szélénél magasabban legyen, de ennyi az össz követelmény?
Best regards,
Andy
2013/7/31 Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com>:
> Az OTÉK előírásai szerint a gáznemű égéstermék homlokzati
> kivezetésének feltételei.
>
> 80. § (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni - a (2)
> bekezdésben foglalt kivétellel - építmény, építményrész homlokzatán
> nem lehet.
>
> (2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a
> kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e
> rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő
>
> a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán,
>
> b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál
> nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön)
> gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2-2
> m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a
> homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
> -------------------------
>
> A GMBSZ és az OTÉK szabályozása folytán 6 kW-nál nagyobb teljesítményű
> gázkészülék füstgáz elvezetését homlokzati falra csak korlátozással, a
> legtöbb esetben pedig nem is engedik kivezetni. Így a turbó rendszerű,
> fentieknél nagyobb teljesítményű készülékek füstgáz elvezetése csak
> függőleges irányban, tető fölé lehetséges, jelentősen megnövelve a
> költségeket
>
>
>
> Xorn <toth.endre at gmail.com> írta, 2013.07.31.:
>> No, annyira azért még nem. :-)
>>
>> Az a kérdés, hogy ha egy zárt égésterű cirko koncentrikus dupla csövét
>> oldalfalon vezetem ki, akkor mennyi a minimális védőtávolság a
>> legközelebbi nyílászáróig oldalirányban, ill. mennyiben változik ez
>> annak függvényében, hogy a cirko csöve a nyílászárónál mennyivel van
>> magasabban?
>>
>> Best regards,
>> Andy
>>
>>
>
More information about the Elektro-etc