[elektro-etc] Gázos dolgok
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Wed Jul 31 17:32:52 CEST 2013
Az OTÉK előírásai szerint a gáznemű égéstermék homlokzati
kivezetésének feltételei.
80. § (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni - a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel - építmény, építményrész homlokzatán
nem lehet.
(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a
kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e
rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő
a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán,
b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál
nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön)
gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2-2
m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a
homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
-------------------------
A GMBSZ és az OTÉK szabályozása folytán 6 kW-nál nagyobb teljesítményű
gázkészülék füstgáz elvezetését homlokzati falra csak korlátozással, a
legtöbb esetben pedig nem is engedik kivezetni. Így a turbó rendszerű,
fentieknél nagyobb teljesítményű készülékek füstgáz elvezetése csak
függőleges irányban, tető fölé lehetséges, jelentősen megnövelve a
költségeket
Xorn <toth.endre at gmail.com> írta, 2013.07.31.:
> No, annyira azért még nem. :-)
>
> Az a kérdés, hogy ha egy zárt égésterű cirko koncentrikus dupla csövét
> oldalfalon vezetem ki, akkor mennyi a minimális védőtávolság a
> legközelebbi nyílászáróig oldalirányban, ill. mennyiben változik ez
> annak függvényében, hogy a cirko csöve a nyílászárónál mennyivel van
> magasabban?
>
> Best regards,
> Andy
>
>