[elektro-etc] Gázos dolgok
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Wed Jul 31 17:50:37 CEST 2013
2008. IX. 12-től. Ezt követően indított ügyekben kell alkalmazni.
azaz a (2) bekezdés csak a már 2008. IX. 12-előtt már korábban
engedélyezettekre "megelőzően használatba vett, meglévő"
esetében, Te meg most kezdenéd, szóval neked lófütty :-(
.
Xorn <toth.endre at gmail.com> írta, 2013.07.31.:
> Családi ház, a kivezetés az utca felőli oldalon lenne, ahol 10 m-en
> belül nincs semmi, a túlsó oldali házak vagy 20-25 m-re vannak.
> Fölötte pedig csak a tető lenne, emelet nincs. Akkor ezek szerint
> olyan magasra kell tenni, hogy az ugyanazon a homlokzaton lévő ablakok
> felső szélénél magasabban legyen, de ennyi az össz követelmény?
>
> Best regards,
> Andy
>
> 2013/7/31 Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com>:
>> Az OTÉK előírásai szerint a gáznemű égéstermék homlokzati
>> kivezetésének feltételei.
>>
>> 80. § (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni - a (2)
>> bekezdésben foglalt kivétellel - építmény, építményrész homlokzatán
>> nem lehet.
>>
>> (2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a
>> kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e
>> rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő
>>
>> a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán,
>>
>> b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál
>> nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön)
>> gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2-2
>> m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a
>> homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
>> -------------------------
>>
>> A GMBSZ és az OTÉK szabályozása folytán 6 kW-nál nagyobb teljesítményű
>> gázkészülék füstgáz elvezetését homlokzati falra csak korlátozással, a
>> legtöbb esetben pedig nem is engedik kivezetni. Így a turbó rendszerű,
>> fentieknél nagyobb teljesítményű készülékek füstgáz elvezetése csak
>> függőleges irányban, tető fölé lehetséges, jelentősen megnövelve a
>> költségeket
>>
>>
>>
>> Xorn <toth.endre at gmail.com> írta, 2013.07.31.:
>>> No, annyira azért még nem. :-)
>>>
>>> Az a kérdés, hogy ha egy zárt égésterű cirko koncentrikus dupla csövét
>>> oldalfalon vezetem ki, akkor mennyi a minimális védőtávolság a
>>> legközelebbi nyílászáróig oldalirányban, ill. mennyiben változik ez
>>> annak függvényében, hogy a cirko csöve a nyílászárónál mennyivel van
>>> magasabban?
>>>
>>> Best regards,
>>> Andy
>>>
>>>
>>
>
>
More information about the Elektro-etc