[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Thu Oct 27 16:16:51 CEST 2011
ennek az uzemi szabalyozo termosztatnak a szabalyozasi tartomanyan kivul esik az 5liter/perc alatti tomegaram. ennyi.
az en kazanom is nezi a visszatero homersekletet is, es alapvetoen az alapjan allitja a langot. ugyanis igy van eselye elore megfelelo langot csinalni mire az ismert homersekletu viz odaer. ha a csak kimenore szabalyozna, szopna allandoan, hiszen a kimeno viz homerseklete nem csak a langtol, hanem a bejovotol is fugg.
vajk
________________________________
From: Kovács József <kj at faldeko.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Thursday, 27 October 2011, 15:53
Subject: Re: [elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
2011.10.27. 11:09 keltezéssel, vajk fekete írta:
> Ha meg szamolunk egy kicsit:
>
> a 20kW-hoz 35/95 fokra kell 5l/perc. es ez nem trivialis ha hosszu a cso, es csak egy kicsi radiator van rajta.
> szokasos haztartasi futesrendszerben a tomegaram nem tobb mint 15-20liter/perc. (ezzel jon ki a 20 fok deltaT 24kW-hoz)
>
>
> Azert allt le vesztermosztatra a kazan, mert nem volt meg az 5l/perc, igy az eloremeno elerte a 95 fokot szinte azonnal.
Nade! a vészstop ELŐTT lennie KELL egy üzemi szabályzónak,
ami a pl. a 70 fokra állított előremenőt tartja...
Hisz az nem úgy van ám, hogy az előremenő összevissza hőmérsékletű!
A víz az kérem melegszik... aztán eléri a beállított előremenő hőfokot
és akkor elkezdi állásos szabályzóként működve tartani a hőfokot a
kazán ... (esetleg modulál is közben egy kicsit, valamitől függően)
HA EZ a szabályozó termosztát NEM MŰKÖDIK csak akkor
melegszik fel jobban a víz a beállított előremenő hőfoknál IS
és akkor lecsap (fixre kiakad) a biztonsági a 95 foknál....
HA, jó ugyan a szabályozó, de kevés a keringés, akkor
az a jelenség, hogy begyújtás után igen rövid idővel
már kapcsolja is le a lángot... de vészre NEM futhat!
Vészre csak akkor futhat, ha a szabályozó termosztát szar
(nem állítja le a lángot időben) és mellé még kevés is a hőelvétel...
KJ
> vajk
More information about the Elektro-etc