> Nade! a vészstop ELŐTT lennie KELL egy üzemi szabályzónak,
> ami a pl. a 70 fokra állított előremenőt tartja...
Nincs!
Ez az egész storynak az alapja hogy a hülye olasz az üzemi
hőfokszabályozót a hőcserélő ELÉ tette!!!!!
Akkor tud csak a kazán többé-kevésbé normálisan szabályozni ha ha a
visszatérő meg az előremenő között nincs nagy difi. De hát az meg
azért igen ritka...


>
> Hisz az nem úgy van ám, hogy az előremenő összevissza hőmérsékletű!
Pedig de!

>
> A víz az kérem melegszik... aztán eléri a beállított előremenő hőfokot és
>  akkor elkezdi állásos szabályzóként működve tartani a hőfokot a kazán ...
> (esetleg modulál is közben egy kicsit, valamitől függően)
>
> HA EZ a szabályozó termosztát NEM MŰKÖDIK csak akkor
> melegszik fel jobban a víz a beállított előremenő hőfoknál IS
> és akkor lecsap  (fixre kiakad) a biztonsági a 95 foknál....
>
> HA, jó ugyan a szabályozó, de kevés a keringés, akkor
> az a jelenség, hogy begyújtás után igen rövid idővel
> már kapcsolja is le a lángot... de vészre NEM futhat!
>
> Vészre csak akkor futhat, ha a szabályozó termosztát szar
> (nem állítja le a lángot időben) és mellé még kevés is a hőelvétel...
>
>
> KJ
>
>> vajk
>
>