2011.10.27. 11:09 keltezéssel, vajk fekete írta:
> Ha meg szamolunk egy kicsit:
>
> a 20kW-hoz 35/95 fokra kell 5l/perc. es ez nem trivialis ha hosszu a cso, es csak egy kicsi radiator van rajta.
> szokasos haztartasi futesrendszerben a tomegaram nem tobb mint 15-20liter/perc. (ezzel jon ki a 20 fok deltaT 24kW-hoz)
>
>
> Azert allt le vesztermosztatra a kazan, mert nem volt meg az 5l/perc, igy az eloremeno elerte a 95 fokot szinte azonnal.


Nade! a vészstop ELŐTT lennie KELL egy üzemi szabályzónak,
ami a pl. a 70 fokra állított előremenőt tartja...

Hisz az nem úgy van ám, hogy az előremenő összevissza hőmérsékletű!

A víz az kérem melegszik... aztán eléri a beállított előremenő hőfokot 
és  akkor elkezdi állásos szabályzóként működve tartani a hőfokot a 
kazán ... (esetleg modulál is közben egy kicsit, valamitől függően)

HA EZ a szabályozó termosztát NEM MŰKÖDIK csak akkor
melegszik fel jobban a víz a beállított előremenő hőfoknál IS
és akkor lecsap  (fixre kiakad) a biztonsági a 95 foknál....

HA, jó ugyan a szabályozó, de kevés a keringés, akkor
az a jelenség, hogy begyújtás után igen rövid idővel
már kapcsolja is le a lángot... de vészre NEM futhat!

Vészre csak akkor futhat, ha a szabályozó termosztát szar
(nem állítja le a lángot időben) és mellé még kevés is a hőelvétel...


KJ