Ha meg szamolunk egy kicsit:
a 20kW-hoz 35/95 fokra kell 5l/perc. es ez nem trivialis ha hosszu a cso, es csak egy kicsi radiator van rajta.
szokasos haztartasi futesrendszerben a tomegaram nem tobb mint 15-20liter/perc. (ezzel jon ki a 20 fok deltaT 24kW-hoz)
Azert allt le vesztermosztatra a kazan, mert nem volt meg az 5l/perc, igy az eloremeno elerte a 95 fokot szinte azonnal.
vajk
________________________________
From: Kovács József <kj at faldeko.hu>
Hisz csak 50 liter víz is már mondjuk 35/95 foknál
60*50*4,2=12600 kJ >> 3,5 kWh
Ami még 20 kW maxon is 0,175 óra 10,5 perc
Ez alatt pedig, azért többször is illik körbe fordulni a víznek.
Ha csak egyszer fordul is, és mondjuk 25 fok a hőfokesés,
akkor is kér cirka 1,5 kW-ot ami kb. 4,5 perces ciklus idő...
A kazánnak tehát ebben az ütemben kellene kapcsolgatnia!
...és nem kiadnia a VÉSZ termosztáton !!!!
Vagyis ha vízkör nincs lefojtva, akkor
ott egy termosztát NEM működik a kazánban.
Az amelyik az előre menő vizet méri...
Hisz a vész termosztát csak a 2. (biztonsági)kör kell legyen.
Szóval, szerintem
vagy kazán termosztát hiba van
vagy minden hit ellenére a víz NEM TUD rendesen körbejárni
KJ