Erre probaltam en is utalni.
Karoly
> Akkor ott valami el van kúrva...
> ha NEM JÁR körbe annyi idő alatt a víz!
> pl. dugulás van, vagy el van zárva valami
>
> Hisz csak 50 liter víz is már mondjuk 35/95 foknál
> 60*50*4,2=12600 kJ >> 3,5 kWh
>
> Ami még 20 kW maxon is 0,175 óra 10,5 perc
>
> Ez alatt pedig, azért többször is illik körbe fordulni a víznek.
>
> Ha csak egyszer fordul is, és mondjuk 25 fok a hőfokesés,
> akkor is kér cirka 1,5 kW-ot ami kb. 4,5 perces ciklus idő...
>
>
> A kazánnak tehát ebben az ütemben kellene kapcsolgatnia!
> ...és nem kiadnia a VÉSZ termosztáton !!!!
>
> Vagyis ha vízkör nincs lefojtva, akkor
> ott egy termosztát NEM működik a kazánban.
> Az amelyik az előre menő vizet méri...
>
> Hisz a vész termosztát csak a 2. (biztonsági)kör kell legyen.
>
> Szóval, szerintem
> vagy kazán termosztát hiba van
> vagy minden hit ellenére a víz NEM TUD rendesen körbejárni
>