[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.

Kovács József kj at faldeko.hu
Thu Oct 27 00:05:01 CEST 2011



2011.10.26. 15:33 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Karoly Kovacs wrote:
>> Hoppp! A negyedik pontot nem ertem. Egyetlen radiatoron hogyan tud
>> hetven fok koruli homerseklet esni?
>> Vagy ugy erted, hogy tul szuk a "cso", es nem tudja atpumpalni a
>> keringeto szivattyu a meleg vizet?
>
> Szerintem az van ekkor, hogy mielőtt a radiátoron átérne a melegvíz, a
> kazánnál már megvan a 90 vagy 95 fok, amitől lekapcsol. Ezért nem is tud
> már a visszatérőig eljutni a melegebb víz. A radiátor a kikapcs alatt
> lehűti a belejutott forróvizet kb 50 fokra, mire újra indul egy ilyen
> rövid melegítési ciklus. Ez jut a visszatérőn a kazánhoz.

Akkor ott valami el van kúrva...
ha NEM JÁR körbe annyi idő alatt a víz!
pl. dugulás van, vagy el van zárva valami

Hisz csak 50 liter víz is már mondjuk 35/95 foknál
60*50*4,2=12600 kJ >> 3,5 kWh

Ami még 20 kW maxon is 0,175 óra 10,5 perc

Ez alatt pedig, azért többször is illik körbe fordulni a víznek.

Ha csak egyszer fordul is, és mondjuk 25 fok a hőfokesés,
akkor is kér cirka 1,5 kW-ot ami kb. 4,5 perces ciklus idő...


A kazánnak tehát ebben az ütemben kellene kapcsolgatnia!
...és nem kiadnia a VÉSZ termosztáton !!!!

Vagyis ha vízkör  nincs lefojtva, akkor
ott egy termosztát NEM működik a kazánban.
Az amelyik az előre menő vizet méri...

Hisz a vész termosztát csak a 2. (biztonsági)kör kell legyen.

Szóval, szerintem
vagy kazán termosztát hiba van
vagy minden hit ellenére a víz NEM TUD rendesen körbejárni

KJ

> hjozsi