[elektro-etc] meg villanyszereles
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Feb 13 20:14:14 CET 2007
Steve wrote:
> A nullánál számolj azzal, hogy minden egyes fázis miatt adj hozzá a
> kersztmetszetéhez annyit amekkorát viszel a fázisnak.
> Tehát ha 1.5 mm2 vezetéket használsz fázisonként, akkor 2F esetén a
> nulla (N) keresztmetszete legyen 2.5 mm2! Ha 3F-t használsz akkor
> érdemes elgondolkozni a 4 mm2 keresztmetszeten, de scak akkor, ha
> tényleg le is fogod terhelni a konnektorokat rendesen a 10-16 A-rel
> (gondolom ezért viszel több fázist is)
:-)) Itt valami apró félreértés van.
Ha van két fázison egy-egy 16A-es ohmos fogyasztóm, akkor ilyenek
történhetnek pl:
- csak az egyik fázison megy 16A, a másikon semmi, akkor a nullán 16A
megy.
- ha mindkét fázison megy 16A, akkor a nullán is 16A megy. :-)
- ha három fázisom van, és mindegyiken megy 16A, akkor a nulla
árammentes.
Szóval épp az az elonye a 3 fázisnak, hogy a nullavezeton nem fog
nagyobb áram folyni, mint bármelyik fázisvezeton. (Normális esetben,
mert azért lehet úgy buvészkedni az induktív meg kapacitív és ohmos
fogyasztókkal, hogy csakcsak sokkal nagyobb legyen az a fránya nulla
áram).
> A nulla és nullázó egy vezetéken történõ továbbításához régen elég
> volt a 10 mm2 keresztmetszet, de ma már azt hiszem, (régen tanultam)
> 16 mm2 mondd a szabvány!
Ha réz a vezeték, 10mm-ig mehet együtt, alunál van a 16. Alatta már szét
kell szedni. De nem muszáj, hogy így legyen. Tolem valamiért elvárják
mindig, hogy külön menjen jóval nagyobb keresztmetszeteknél is. Felolem!
Max hülyén néz ki, hogy mondjuk a 70-es sorkapocsból megy egy vékony
kanóc, ami csak a jelzolámpák, segédtáp meg ilyenek miatt kell. Azért
nem mindig van ekkora hülyeség.
hjozsi
More information about the Elektro-etc
mailing list