[elektro-etc] meg villanyszereles

Steve steve at radioantritt.hu
Tue Feb 13 18:47:19 CET 2007


Hello Ilyés Gábor!

2007. február 13., 16:36:45, írtad:

> Hello !
> Ketto fázis , aszzimetrikus terhelés....
>> Viheted nyugodtan a nullat es az erintesvedelmet egyutt.
> Lehet félreértettem ? Nekem ez azt mondja egy vezeto...
> Védo és nulla külön  a keresztmetszet miatt .. !

A lényeg, hogy fázisból viszel annyit amennyit akarsz!
A nullát viszont viheted együtt.
A nullázót is viheted együtt.

Azaz viszel két feketét (2F esetén), egy kéket és egy zöld-sárgát!
A nullánál számolj azzal, hogy minden egyes fázis miatt adj hozzá a kersztmetszetéhez annyit amekkorát viszel a fázisnak.
Tehát ha 1.5 mm2 vezetéket használsz fázisonként, akkor 2F esetén a
nulla (N) keresztmetszete legyen 2.5 mm2! Ha 3F-t használsz akkor
érdemes elgondolkozni a 4 mm2 keresztmetszeten, de scak akkor, ha
tényleg le is fogod terhelni a konnektorokat rendesen a 10-16 A-rel
(gondolom ezért viszel több fázist is)

ui.: ha esetleg melényúltam volna valahol a témában sorry, de csak
most kapcsolódtam be :)

A nulla és nullázó egy vezetéken történõ továbbításához régen elég
volt a 10 mm2 keresztmetszet, de ma már azt hiszem, (régen tanultam)
16 mm2  mondd a szabvány! De ezért NE kövezzetek meg, ha még sem így
lenne :P  És kérlek javítson aki tudja! Nem árt képben lenni, ha már
nem a szakmámban dolgozom :)

-- 
Üdvözlettel,
 Steve




More information about the Elektro-etc mailing list