[elektro-etc] meg villanyszereles
trebi at algoritmic.hu
trebi at algoritmic.hu
Tue Feb 13 21:00:29 CET 2007
jhidvegi wrote:
> Ha réz a vezeték, 10mm-ig mehet együtt, alunál van a 16. Alatta már
> szét kell szedni. De nem muszáj, hogy így legyen. Tolem valamiért
> elvárják mindig, hogy külön menjen jóval nagyobb keresztmetszeteknél
> is. Felolem! Max hülyén néz ki, hogy mondjuk a 70-es sorkapocsból
> megy egy vékony kanóc, ami csak a jelzolámpák, segédtáp meg ilyenek
> miatt kell. Azért nem mindig van ekkora hülyeség.
Nem olyan hülyeség az. Pont egy ilyen közösített nulla-föld miatt szívtam jó
félnapot egy esztergapaddal. Ötvezetékes dugalj, aztán a gép
kapcsolószekrényében már csak a védoföldet használták. Abba folyt a relék, a
jelzolámpák stb. árama, amitol a firelé lecsapkodott. Aki eloször így
bekötötte, nyilván firelé nélküli hálózaton, annak persze egyszeru volt,
mert testet talált mindenhol, egyik vezetéket megspórolta.
Nem vitt rá a lélek, hogy a nullát tegyem ki a fémvázra, mert az egy
megoldás lett volna, gyors - csak fuser. :) Inkább behúztam a madzagokat,
ahova kellett.