[elektro-etc] Ház hőkapac.

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Jun 28 15:14:37 CEST 2016


Acs Gabor wrote:
> Nem jól értetted, nem zavar az izzadás, hanem a hosszú, több
> napos-hetes izzadás az, amitől kikészül a bőröm, sebes lesz stb.

Hát pedig így értettem ezt a részét.

> klímát meg bírom, csak nem értek egyet a használatával. Ha meg tudom
> oldani előrelátó épületfizikával, akkor arra törekszem.

Ezt tényleg nem jól értettem. Azt hittem, ettől is van némi problémád (sokaknak 
van).
Írtam már párszor, hogy nem lehet épületfizikával megoldani, hacsaknem várat 
építesz. Normál háznál akkora a szükséges légcsere, hogy mindenképpen 
borzasztóan magas lesz bent a páratartalom, ha bármi más módon sikerül mélyen a 
kinti rettenet hőfok alatt maradnia a kéró levegőjének.

Pl ha kint van 34 fok és 41% pára (ez egész jó érték még), akkor bent 24 fokon 
96% lesz (ezeket a párokat táblázatból néztem ki).

Csak azért lesz kisebb esetleg, mert téglafal van, ami képes bevenni némi 
nedvességet. Ha beton lenne, az nem szeret ilyet művelni, nem is lesz 
alacsonyabb a páratartalom.

Ehhez még hozzájárul a főzés-fürdés-emberi párolgás, növények, szóval trópus. 
:-)

A klímával ezen lehet segíteni, és ha jól van hőszigetelve a ház, akkor nem kell 
nagy teljesítménnyel járjon, csak alacsony ventifordulattal (csendesebb is 
lesz), jó hideg beltéri hőcserélővel, amitől szinte esik benne az eső - eleinte.

Minél alacsonyabb a páratartalom, annál melegebbet lehet jónak érezni. Persze a 
túl alacsonynak is vannak hátrányai, de miért kéne túl alacsonyat csinálni?

hjozsi 