[elektro-etc] Belső hőszigetelés
lista mail
jappofan at gmail.com
Thu Jun 9 14:52:58 CEST 2016
2016. június 9. 13:59 Acs Gabor írta, <levlista at e8e.eu>:
> Ja, igen, azt zagyváltam össze, hogy nem a falszerkezetnek lesz
> harmatpontja, hanem a levegőnek. Tehát ha jól értem, a jól méretezett
> falszerkezetben ahogy kifelé menve csökken a falban lévő levegő
> hőmérséklete, közben csökken a páratartalma is a páradiffúzió korlátos
> sebessége miatt, egyúttal csökken a harmatpontja is, és az az ideális
> állapot, ha soha nem éri el a falszerkezeten belül a hőmérséklete a
> harmatpontját.
>
Igen.
Megj: EGYETLEN homogén anyag rétegben ezért soha nem is lesz harmatpont.
A bajok a különböző anyagok egymásra rétegezésével kezdődnek...
Ekkor KELL a fenti helyzetet összehozni!
... ha másként nem megy, hát belső oldali páraZÁRÁS-sal (fóliával).
Különben nedvesség fog lecsapódni a szerkezetben :-(
Amit az vagy elvisel vagy nem...
De a hőszigetelő hatást mindenképpen lerontja a nedvesedés egy bizonyos
párásság/nedvesség tartalom fölött.
Anyaga válogatja, hogy mennyit visel el, lásd: szorpciós adatok.
>
> Egyébként a hőszigetelésen belül ha elérné a harmatpontot az miért is jó,
> vagy rossz?
>
Lásd fentebb...
> A hőszigetelő és a fal találkozásánál ha elérné, akkor ott kicsapódna, ez
> rossz. De ha a hőszigetelőn belül éri el, az már mindegy, mert a
> hőszigetelő nem páraáteresztő, őbenne már nincs pára.
>
DEEEEE! páraáteresztő.
Relatív számokban az arányok
A bázis >> a levegő =1
Gyapotok 1...1,6
páraÁTeresztő fólia, diszperzit, mész 2...3
Modern tégla 3...5
Tömör tégla, vakolat ~10
EPS hab 20...40
beton 20...150
fa 10...40...(150)
XPS hab 80...100
polifoam > 2000
páraZÁRÓ fólia > 50000
Mint látod simán mozog a pára a hőszigetelőkben.
A gyapotokban szinte úgy mintha ott se lenne !
De a modern téglákban is könnyedén... ezért kell rájuk gyapot (lehetőleg)
és nem EPS hab.
> Inkább ez lehet a kulcs, mert ha feltételezzük, hogy a lakás belsejének
> páratartalma konstans, és a végtelenségig van utánpótlás, akkor mindegy a
> diffúzió sebessége, előbb-utóbb oda fog érni az a páratartalom.
>
naaa!
Attól, hogy kurva nagy akkut terhelsz egy fix ellenállással az áram nem fog
meg nőni (változni)!
(most a lemerüléstől >> kiszellőztetés tekintsünk el)
Első közelítésben...
A benti párás tér az adott feszültségű>>páranyomású AKKU
A falazat a PÁRAellenállás.
Amin kialakul a PÁRAáram...
HA a falazat többrétegű >> sorba kapcsolt ellenállatok :-)
Akkor mi is szabja meg a páraáramot ?
Hol mekkora lesz feszültség/páranyomás?
Második közelítésben...
A páranyomás nem lineáris görbe mentén alakul a hőmérséklet függvényben.
More information about the Elektro-etc