[elektro-etc] Belső hőszigetelés

Xorn toth.endre at gmail.com
Thu Jun 9 10:45:47 CEST 2016


Raktam be Peltier-s páramentesítőt télire, de azért lássuk be, nem ez
az igazi megoldás. :-)

38 cm vastag Porotherm a fal, kívül 8 cm Dryvit van rajta, ill. lehet,
hogy 13 cm, de ez nem biztos pont azon a részen. Hogyan tudom
kiszámolni, mennyire szabad ezt még belülről szigetelni? Kívülről
sajnos nem opció az extra réteg, mert nem fér oda.

Best regards,
Andy

Acs Gabor <levlista at e8e.eu> írta (2016. június 9. 10:25):
> Kis ventilátor vagy helyi fűtés nem játszik?
>
> Most azon gondolkodom, hogy ha valakinek van egy kívülről Dryvit hőszigetelt
> fala, ami belülről csak vakolt (ez a legelterjedtebb), az semmiben sem fog
> különbözni a Multiporos megoldásodtól, így is, úgy is valahol a fal
> belsejében van a harmatpont, nem? Belső hőszigetelés esetén biztos kijjebb
> valahol, de akkor is a falban.
>
> Ha belülre is EPS kerül, úgy emlékszem az a lényeg, hogy tökéletesen
> párazáró legyen, ne tudjon a háta mögé pára kerülni, ez nem tudom mennyire
> biztonsággal kivitelezhető, én nem próbálnám meg. Mintha Miklós a garázsánál
> ezen gondolkodott volna évekkel korábban.
>
>
> Gábor
>
>
> 2016.06.09. 9:46 keltezéssel, Xorn írta:
>>
>> Van egy olyan kuckó az egyik szoba sarkában, ahol erősen párásodik a
>> fal télidőben, mert a külső fal és a kuckó-jelleg miatt hideg van, nem
>> talál oda a fűtés.
>>
>> Ide kétféle dolgot lehet felrakni. Vagy valami EPS-XPS, ami párazáró,
>> de mivel kívül is Dryvit van, ez nem tudom, mennyire jó ötlet. Vagy
>> rakok pl. Ytong Multiport, ami páraátjárható, de akkor meg lehet, maga
>> a fal kezd el vizesedni belül, ahol már elég hideg lesz ehhez a
>> szigetelés alatt.
>>
>> Szóval, mi ilyenkor a követendő megoldás?
>>
>> Best regards,
>> Andy
>>
>>
>



More information about the Elektro-etc mailing list