On Sun, 5 Oct 2014, jhidvegi wrote:
> Szima Gábor wrote:
>
>> Most számoltam utána, és nagyon érdekes következtetésre
>> jutottam
>> szellőzés témájában:
>
> Hacsaknem konkrét időtartamokkal számoltál, amiknek a végén
> teljes légcsere van, a CO2 koncentráció nem függ attól, hogy
> mekkora a légtér, csak az függ tőle, hogy milyen hamar éri el az
> állandósult értéket.
>
> Ha így vesszük, az ábra ez:
> Alapul veszem, amit a másik emilben írtál: 20 liter/ó CO2
> kibocsátás per fő.
> 1 m3 levegőben 100ppm megfelel 0,1 liter CO2-nek.
> A kinti levegő 400ppm, és a benti x
> Ha V-vel jelölöm a légcserét (m3/h), akkor előre megadhatom,
> mekkora benti CO2 koncentrációt szeretnék elérni. Legyen mondjuk
> 800ppm = 0,8 liter/m3 CO2.
> A szellőzés CO2 forgalma: V*(0,8-0,4)=20*személyek száma.
> Legyen 4 fő.
> Ekkor V=20*4/0,4=200m3/h, és ez láthatóan független attól, hogy
> mekkora a helyiség.
>
>> 1. Egy 300 m^3-es lakás, szobák egybenyitva, 300m^3/h
>> légcserével, 4
>> személy:
>> CO2=667 ppm -> eléggé friss levegő
>
> Itt V=300, tehát 300*(0,667-0,4)=80, stimmel a 4 személy * 20
> liter/óra.
>
>> 3. Most zárjuk be az ajtókat, és nézzünk egy 30 m^3-es szobát
>> 2
>> személlyel, arányosan oda jutó 30 m^3/h légcserével:
>
> Ja, hogy úgy veszed, hogy a légcsere arányos a légköbméterrel?
Igen.
> Na de miért?
Így van kialakítva a légcsatornarendszer. :)
Arányosan vannak szétosztva/beszabályozva az anemosztátok.
> Különben jó az irány, tényleg a CO2 koncentráció a lényeg, nem
> az O" tartalom. Lehet CO2-koncentrációra szabályozott szellőzést
> is csinálni. Van valami hely, ahol meg lehet tudni, mekkora a
> még elfogadható CO2 koncentráció?
Tavaly nov.19-i levelemet nézd meg az archívumban.
Lakást 2000 ppm alatt kell tartani, de inkább 1000 ppm alatt.