Szima Gábor wrote:

> Most számoltam utána, és nagyon érdekes következtetésre jutottam
> szellőzés témájában:

Hacsaknem konkrét időtartamokkal számoltál, amiknek a végén teljes légcsere van, 
a CO2 koncentráció nem függ attól, hogy mekkora a légtér, csak az függ tőle, 
hogy milyen hamar éri el az állandósult értéket.

Ha így vesszük, az ábra ez:
Alapul veszem, amit a másik emilben írtál: 20 liter/ó CO2 kibocsátás per fő.
1 m3 levegőben 100ppm megfelel 0,1 liter CO2-nek.
A kinti levegő 400ppm, és a benti x
Ha V-vel jelölöm a légcserét (m3/h), akkor előre megadhatom, mekkora benti CO2 
koncentrációt szeretnék elérni. Legyen mondjuk 800ppm = 0,8 liter/m3 CO2.
A szellőzés CO2 forgalma: V*(0,8-0,4)=20*személyek száma.
Legyen 4 fő.
Ekkor V=20*4/0,4=200m3/h, és ez láthatóan független attól, hogy mekkora a 
helyiség.

> 1. Egy 300 m^3-es lakás, szobák egybenyitva, 300m^3/h légcserével, 4
> személy:
> CO2=667 ppm -> eléggé friss levegő

Itt V=300, tehát 300*(0,667-0,4)=80, stimmel a 4 személy * 20 liter/óra.

> 3. Most zárjuk be az ajtókat, és nézzünk egy 30 m^3-es szobát 2
> személlyel, arányosan oda jutó 30 m^3/h légcserével:

Ja, hogy úgy veszed, hogy a légcsere arányos a légköbméterrel? Na de miért?

Különben jó az irány, tényleg a CO2 koncentráció a lényeg, nem az O" tartalom. 
Lehet CO2-koncentrációra szabályozott szellőzést is csinálni. Van valami hely, 
ahol meg lehet tudni, mekkora a még elfogadható CO2 koncentráció?