[elektro-etc] Fűtés megoldás /klíma beüzemelés
Kovács József
kj at faldeko.hu
Sat Aug 9 21:34:04 CEST 2014
2014.08.09. 21:13 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Azért azt meg kell jegyeznem (nem néztem a linkeket), hogy ha splitre
> vonatkozna, annál a cop=1 szinte sosem áll elő. Nekem ősrégi nem
> inverteres klímáim vannak, és még -18 fokban is tudják hűteni a
> kültériek a külső levegőt, és persze elfogadhatóan fűtenek bent. Nem
> mondom, hogy kánikulára is képesek, de a +18 fok eddig mindig megvolt.
> Az épület meglehetősen szar, de nem részletezem.
>
Rendes splitre ez az érvényes.
Benti 20 fok (max 15 fokos RH=100 pára alapján)
Kinti 7 fok (6 fokos RH=100 pára alapján)
> Azért érdekelne, mitől tud az A++ sokka jobb lenni? Mi a szerkezeti
> eltérés? A gáztöltet gondolom azonos, továbbra is R410. Bár olvastam
> valahol, hogy nem ez a leghatékonyabb, de a klímáknál van még egy
> fontos követelmény, hogy több hőfokra legyen elosztva az
> elpárologtatás meg a kondenzáció, hogy a egész hőcserélő mindkét
> oldalon jól ki legyen használva.
Amennyire felfogtam...
meleg töltetett injektál a visszafele körből a kompresszor körbe >>
kisebb kompressziós munka
azaz újra hasznosítja visszatérő a maradék meleget a lehűtése helyett ...
KJ
More information about the Elektro-etc