[elektro-etc] galvanikusan leválasztott mérőeszköz?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Tue Aug 13 11:25:48 CEST 2013


Info <info at kiralyelektronika.hu> írta, 2013.08.13.:
> A műszerek zajszűréssel/árnyékolással vannak ellátva.
> A hálózatra csatlakoztatottaknál szokás a mérőkapcsot
> kisohmosan (pl. 100 ohm) a földelésre kötni.
> A szkópod biztosan elszáll, ha leválasztás nélkül mérsz vele
> hálózatot.
>  A 12v műszered még kissebb ohmosan van összekötve
> a mérőkapcsokkal. Néhány kivétel van, de azok nem
> kommersz műszerek. Ennél is meg kell oldani a leválasztott
> és zajszegény! táplálást, ami azt jelenti, hogy az elemes készülékben
> nincs   tápoldali  zajszűrés  (mert  minek)  így  egy  kapcsoló  üzemű
> leválasztó táppal könnyen hamis értéket mutathat.

köszi

>> jól raktam-e össze az információmorzsákat, hogy
>> ha egy 230VAC-ról táplált műszerrel (pl. egy szkóppal)
>> a tápláló 230VAC-on méricskélnék, akkor mindenképpen
>> egy 230V/230V galvanikusan leválasztott, biztonsági trafóról
>> kell járatnom a műszert?
>
>> ha ugyanezt a galvanikus leválasztást pl. 12VDC hálózaton
>> kellene megoldanom egy 12VDC-s műszernél úgy, hogy a
>> műszer tápellátását a 12VDC hálózatra rácsippentve
>> tudom csak megoldani ? ( mert pl. a műszer önálló deleje
>> lemerült, és pl. nincs tartalék akkupackom )
>
>



More information about the Elektro-etc mailing list