[elektro-etc] ELMÜ és a földelés meg a villámocska
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Sun Jul 29 08:13:48 CEST 2012
az én földelőm 50ohmos és a villanyóra mért oldalán a nullával
össze van kötve, és 10mm2-es kanóccal 24m távolságban
a villanyoszlop sodronyával csillagpontra is és több villanyoszlopos
földeléssel is 1 - 2 ohmra is felkötöttnek kell(ene) lenni
ha a villám belecsapna az óra alatti szondába, akkor az ott levő
szárazhomokos 500ohmosból egy része elmenne ugyan a földbe, de
egy 10mm2-es Cu-val az 50ohmos szondámig is, de az EPH ponton
keresztül és a villanyóra földelt nulláján keresztül valamennyi
(szerintem a java ) az oszlopra
is vissza tudna mászni az 1-2 ohmosság miatt (szerintem)
Info <info at kiralyelektronika.hu> írta, 2012.07.29.:
>> az elmü a felszentelt villanyóradoboza alá (mellé) mindenképpen
>> elvárja a fal tövében
>> egy földelőszondát, ami a villanyászboltan a 2m-es szokott lenni
>
> Ez a szokás. (ld lentebb)
>
>> nomost a bejövő sodrony földelt lesz a villanyoszlop sodronyánál
>
> Lényegtelen, a villám nem mászik fel a házadból az oszlopra, hogy ott
> menjen a földbe :)
>
>> a földelőszonda 70cm mélységnél mélyebbi része (a fagyhatár alatt)
>> marad csak 130cm, száraz talajban (nálam az erkély alatt pláne száraz)
>
> Az árusított cucc egy átlaghoz készült. Nem tart vissza senki, hogy
> hosszabbat verj le. Kicsit csalhatsz a mérésen (meg könnyebb is
> leverni) ha beáztatod párszáz liter vízzel...
>
>> viszont az EPH sineket őssze kell kötni a ház mindenféle földelésével
>> nálam 16mm2 alu fog bejönni, azaz 10mm2 Cu sárga-zöld kanóccal
>> ezek EPH elágazóként jók lennének
>
> EPH-ra. Nem villámlevezetésre.
>
>> no, de ezek a 10mm2 Cu vezetékek mit szólnának egy 200kA vagy 100kA
>> villámocskához?
>
> Szóval az úgy van, hogy a fogyasztásmérőnél, vagy elosztószekrényben a
> lehető legkissebb tekergéssel kell a villám levezetését elkövetni. Ez
> vonatkozik a vezetékek hajlítási suragára is, mivel induktivitást
> képez és bizony átüthet, eléghet a szűk kanyarban.
>
> A kA-ekkel kapcsolatban, ha hurokellenállást mérnél a trafó és a röfi
> között lenne mondjuk 0.4 Ohm. No, megszorozva kettővel azaz ha bedugsz
> egy darab derótot 230/0.8=287.5A. Ehez semmit nem szól az 1mm2-es drót
> sem. Ha trafóházban lenne felszerelve ugyanaz a kismegszakító akkor
> mondjuk 0.02 ohm lenne a hurok ez 5750A zárlati áramot adna. Ide ezért
> olyan kismegszakító kellene aminek a megszakító képessége >6kA. A
> vezeték itt sem szól semmit.
>
>