[elektro-etc] ELMÜ és a földelés meg a villámocska
Info
info at kiralyelektronika.hu
Sun Jul 29 00:37:59 CEST 2012
> az elmü a felszentelt villanyóradoboza alá (mellé) mindenképpen
> elvárja a fal tövében
> egy földelőszondát, ami a villanyászboltan a 2m-es szokott lenni
Ez a szokás. (ld lentebb)
> nomost a bejövő sodrony földelt lesz a villanyoszlop sodronyánál
Lényegtelen, a villám nem mászik fel a házadból az oszlopra, hogy ott
menjen a földbe :)
> a földelőszonda 70cm mélységnél mélyebbi része (a fagyhatár alatt)
> marad csak 130cm, száraz talajban (nálam az erkély alatt pláne száraz)
Az árusított cucc egy átlaghoz készült. Nem tart vissza senki, hogy
hosszabbat verj le. Kicsit csalhatsz a mérésen (meg könnyebb is
leverni) ha beáztatod párszáz liter vízzel...
> viszont az EPH sineket őssze kell kötni a ház mindenféle földelésével
> nálam 16mm2 alu fog bejönni, azaz 10mm2 Cu sárga-zöld kanóccal
> ezek EPH elágazóként jók lennének
EPH-ra. Nem villámlevezetésre.
> no, de ezek a 10mm2 Cu vezetékek mit szólnának egy 200kA vagy 100kA
> villámocskához?
Szóval az úgy van, hogy a fogyasztásmérőnél, vagy elosztószekrényben a
lehető legkissebb tekergéssel kell a villám levezetését elkövetni. Ez
vonatkozik a vezetékek hajlítási suragára is, mivel induktivitást
képez és bizony átüthet, eléghet a szűk kanyarban.
A kA-ekkel kapcsolatban, ha hurokellenállást mérnél a trafó és a röfi
között lenne mondjuk 0.4 Ohm. No, megszorozva kettővel azaz ha bedugsz
egy darab derótot 230/0.8=287.5A. Ehez semmit nem szól az 1mm2-es drót
sem. Ha trafóházban lenne felszerelve ugyanaz a kismegszakító akkor
mondjuk 0.02 ohm lenne a hurok ez 5750A zárlati áramot adna. Ide ezért
olyan kismegszakító kellene aminek a megszakító képessége >6kA. A
vezeték itt sem szól semmit.
More information about the Elektro-etc