[elektro-etc] nullázás vs. védőföld

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Jul 25 21:26:15 CEST 2012


Cser Tamas wrote:

> az alábbiakban nem írják le, de a cikk szerinti FI relé+földelésnek
> (szerintem) csak akkor van lényege, ha az óra előtti oszlopról jövő
> NULLA szakadna el,
> és a fázis meg sértetlenül jönne be, mert az EPH pontban van a
> nulla+földelés

Nem, a firelének akkor is van értelme, ha minden ép marad. Ekkor már kis 
hibaáram is leold mindent, míg ha nincs, akkor zárlati áramnak kell folynia, 
hogy a túláramvédelem meg tudjon szólalni elég gyorsan.

Akkor különös jelentősége van akár egy helyi kis földelésnek is, ha 
hosszabbítóval van megtáplálva, pl egy betonkeverő. Elszakadhat bármelyik 
vezeték, és ha az pont a nulla, akkor folyhat áram a házon keresztül a föld 
felé, akár azáltal, hogy a vas talpa a földön áll, akár azáltal, hogy levertek 
valami pártíz centis szondát, és arra kötötték a fémházat. Ekkor képtelenség, 
hogy az elszakadt kanócokon át az esetlegesen épen maradt fázisvezetőből akkora 
áram tudjon a föld felé folyni, ami le tud verni egy kismegszakítót. Ezt csak a 
firelé tudja megbízhatóan lekezelni.

hjozsi 