[elektro-etc] nullázás vs. védőföld

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Wed Jul 25 19:25:28 CEST 2012


az 500mA vonatkozásában:

szóval nekem FI relé is kell a villanyóra utáni első elosztóban+
+ egy földelő szonda is, hogy az ELMÜ a műanyagdobozost felszentelje

az alábbiakban nem írják le, de a cikk szerinti FI relé+földelésnek (szerintem)
csak akkor van lényege, ha az óra előtti oszlopról jövő NULLA szakadna el,
és a fázis meg sértetlenül jönne be, mert az EPH pontban van a nulla+földelés

----------------------
http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=238
Mekkora lehet a földelés ellenállása?

 A megszakító eszközöknek (RCD)
veszély esetén a lehetõ leghamarabb le kell oldaniuk, amint a kialakuló
hibafeszültség meghaladja a megengedett értéket. Vegyük ezt a határfeszültséget
25 V AC-nek. Általában a hálózat esetében a lekapcsolást végzõ védelmi
eszköz akkor
lép mûködésbe, ha a rajta átfo-lyó áram meghaladja az 500 mA-t.
Azaz, az Ohm-törvénybõl követke-zõen a földelés akkor jó,
ha a földelõ elektróda ellenállása kisebb, mint 50 Ohm
------------------------




jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta, 2012.07.24.:
> potyo wrote:
>
>> Egyébként ha a fi relé 300mA-es, az azt jelenti, hogy legrosszabb
>> esetben is 300mA-nél már leold, tehát gyakorlatban akár 100-nál is
>> leoldhat, vagy pedig minimum 300mA hibaáram kell, és a gyakorlatban
>> pedig akár 500mA is kellhet?
>
> Az utóbbi. Legalább 300mA kell neki. Nem tudom, mennyi az a többlet, ami
> kell
> még.
>
> hjozsi
>
>



More information about the Elektro-etc mailing list