[elektro-etc] nullázás vs. védőföld
András Kiss
kiss.andras.b at gmail.com
Tue Jul 24 15:54:08 CEST 2012
Visszatérve a fireléhez, 20 éve, amikor a hétvégi házat építették, beraktak
egy 300mA-eset. Védi az egész házat, gondolom azért (is) tették be, mert a
vízellátás nem vezetékes, hanem hidrofor csinálja a nyomást. A házban
fürdőszoba van, zuhany, villanybojler, stb... Azért mégiscsak jobb, ha van.
Eddig semmi gondom nem volt vele. Párszor oldott ki, amikor igazából fingom
nem volt, hogy miért, de ezen kívül baj nem volt vele.
A múltkor, amikor a szivattyút szereltem, csak a szivattyú kismegszakítóját
kapcsoltam le, a többit nem, a fi relé is bekapcsolva maradt. Véletlen
összeérintettem a fázist, meg a földet, és egyből kioldott a relé. Lehet,
hogy én vagyok a hülye, de nem értettem. Ha egyszer megszakítottam azt az
áramkört, akkor hogyan folyhat mégis több áram 300mA-nél, hogy kivágta a
relét?
András
2012. július 24. 9:29 jhidvegi írta, <jhidvegi at gmail.com>:
> gyapo wrote:
>
> Igen, de ennyi erővel a védőföld vezetéke is megszakadhat, az se
>> minden konnektornál van leverve a földbe.
>>
>
> Akkor max védelem nélkül marad a cucc, de nem lesz helyből feszen. Nem
> folyhat rajta üzemi áram!
>
>
> Csak arra vagyok kíváncsi, hogy a 0 és a ház földje között van-e
>> valami lényeges potenciálkülönbség, meg tud-e rázni a 0, ha vizes
>> lábbal állok a kövön és közben fogom a víz-gázcsövet.
>>
>
> Meg. Nagyon is, kicsit is.
> Akkor is, ha csak az óránál van összekötve. Mert hogy a ház alatti
> földpotenciál nem biztos, hogy követi a földelőszonda potenciálját,
> hacsaknem fel van ásva az egész hóbelevanc, vagy még acélháló is van a
> talpad alatt, és az is rá van kötve.
>
> De ha a nullát fogod, akkor még ebben az esetben is megrázhat azért, mert
> az órától a kezedig folyhat akkora üzemi áram is, hogy érezhető eltérés
> lesz az óránál lévő egyesített föld-nulla pont és a kezedben lévő nulla
> között.
>
> Ha hibaáram, ami akár zárlati áram is lehet, folyik, a védővezetőn persze
> szintén eshet jókora fesz, de az csak rövid idejű.
>
>
> jó a ház földje. Gondolom a gázcső a legjobb, mert az vas, és a ház
>> sarkánál a földből jön ki, a vízcső meg műanyag, ott csak maga a víz
>> a vezető.
>>
>
> A víz vezetőképességét teljesen el lehet felejteni ebből a szempotból.
>
>
> Ha jól értelmezem, akkor a 0 vezető földelve van valahol, tehát itt a
>> háznál is összeköthetem egy levert vasrúddal?
>>
>
> Sőt, össze is kell. Meg hát kiterjesztheted a védőhálódat.
> Ha villámhárításra is gondolsz, célszerű körbeásni a házat, és lerakni
> valami betonacélt (pl 12-eset), vagy ha hozzáférhető az alapbetonban lévő
> esetleges vas, azt is belekötni... A marha nagy villámáram ekkor úgyis
> marha nagy feszt okoz az egyesített nulla-föld rendszeren, de legalább a
> ház alatti-körüli föld potenciálját felrántja erre a szintre, ezért, ha
> állsz a konyhakövön, és fogod a valamit, ami rá van kötve a védővezetőre,
> nem kV-okat kapsz, csak esetleg százvoltokat, vagy kisebbet.
>
> hjozsi
>
--
Üdv: András
More information about the Elektro-etc