Akkor az ellenállást az új termosztáttal nem kell bekötnöm ezek szerint?
Csak a sorkapocs 3-as és 4-es pontja közé bekötöm a termosztátot és kész.
Max kiszedtem volna a régi MMG-ből az ellenállást és beköttem volna a
vezérlődobozba.
2012.04.02. 14:45 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Mészáros Zsolt wrote:
>
>> Még egy kérdésem lenne. A szobai termosztát sem volt jó állapotban
>> (gázmembrános) így vettem helyette egy új Siemens-et. A régi MMG
>> 5013-0-005-0 típust már nem lehetett kapni. Az MMG-nek 3 kivezetése
>> volt ami KEB160 3-as 4-es és 5-ös sorkapcsára ment. A Siemensnek csak
>> 2 van (fázis és Y1) ez zár és nyit hőmérsékletnek megfelelően. Az 5-ös
>> sorkapocsra rajz szerint megy egy Rv ellenállás, ami gondolom a régi
>> MMG termosztátban van. Ezt be kell kötnöm vagy nélküle is működik? Mi
>> célt szolgálhat az ott? Valami felhúzóellenállásra gondolok.
>
> A régi termosztátban az ellenállás arra szolgált, hogy amikor
> bekapcsolta a cirkót, akkor a hőfokérzékelő membrános rész közelébe
> elhelyezett ellenállás is feszültséget kapott. Ezért kellett a
> harmadik kanóc, nem volt elég a kontakt, az ellenállásnak kellett a
> nulla.
>
> Ezzel a ráfűtéssel eltüntették az amúgy egyáltalán nem kicsi
> hiszterézist teljesen. Ez a hőfokszabályozó úgy működött, hogy ha a
> szoba hőfoka mozdulatlan volt is, akkor is produkált egy
> ki-bekapcsolgatást adott kitöltési tényezővel. Ha a hőfok csökkent,
> nőtt a kitöltési tényező, ha nőtt, csökkent. Vagyis végülis a működési
> tartományban kvázi egy arányos szabályozóként viselkedett. (Azon kívül
> persze fixen kikapcsolta a cirkót, vagy fixen be.)
>
> hjozsi
>
>
>