[elektro-etc] FÉG C40 gázkazán vezérlő áramkör
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Apr 2 14:45:23 CEST 2012
Mészáros Zsolt wrote:
> Még egy kérdésem lenne. A szobai termosztát sem volt jó állapotban
> (gázmembrános) így vettem helyette egy új Siemens-et. A régi MMG
> 5013-0-005-0 típust már nem lehetett kapni. Az MMG-nek 3 kivezetése
> volt ami KEB160 3-as 4-es és 5-ös sorkapcsára ment. A Siemensnek csak
> 2 van (fázis és Y1) ez zár és nyit hőmérsékletnek megfelelően. Az 5-ös
> sorkapocsra rajz szerint megy egy Rv ellenállás, ami gondolom a régi
> MMG termosztátban van. Ezt be kell kötnöm vagy nélküle is működik? Mi
> célt szolgálhat az ott? Valami felhúzóellenállásra gondolok.
A régi termosztátban az ellenállás arra szolgált, hogy amikor bekapcsolta a
cirkót, akkor a hőfokérzékelő membrános rész közelébe elhelyezett ellenállás is
feszültséget kapott. Ezért kellett a harmadik kanóc, nem volt elég a kontakt, az
ellenállásnak kellett a nulla.
Ezzel a ráfűtéssel eltüntették az amúgy egyáltalán nem kicsi hiszterézist
teljesen. Ez a hőfokszabályozó úgy működött, hogy ha a szoba hőfoka mozdulatlan
volt is, akkor is produkált egy ki-bekapcsolgatást adott kitöltési tényezővel.
Ha a hőfok csökkent, nőtt a kitöltési tényező, ha nőtt, csökkent. Vagyis végülis
a működési tartományban kvázi egy arányos szabályozóként viselkedett. (Azon
kívül persze fixen kikapcsolta a cirkót, vagy fixen be.)