[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
Gabor Ambruzs
ambruzsg at szocimotoros.hu
Sat Oct 29 22:10:26 CEST 2011
nyomásost vettem, nem valami égbekiáltóan bonyolult szerkezet, azt
hittem "többet" kapok 4 (5?)ezerért :-).
Gyakorlatilag egy sarokszelep aminek a záróelemét nem csiga hanem egy
állítható előfeszítésű rugó nyomja az ülékre.
G.
vajk fekete <halaloszto at yahoo.co.uk> írta (2011. október 29. 21:39):
> vettel hozza rendes bypass szelepet, vagy csak fix bypasst csinaltal? nyomasosat vettel, vagy homersekletre nyitot?
>
> vajk
>
>
> ________________________________
> From: Gabor Ambruzs <ambruzsg at szocimotoros.hu>
> To: elektro-etc at tesla.hu
> Sent: Saturday, 29 October 2011, 20:29
> Subject: Re: [elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
>
> Vagy pedig a tevrező feltételezte hogy minden körülmények között
> megvan annyi áramlás hogy a visszatérő alapján lehet szabályozni.
> De nem is ez a lényeg már :).
> Ugyanis némi töketlenkedés, bután forrasztó vásárlás, 5-6
> fűtésrendszer feltöltés-leeresztés után működik az áramhatárolós
> bypass rendszer.
> Tanulságok:
> -15 év alatt a fűtésrendszerben levő golyós csap hajlamos elfáradni és
> ha sokat piszkálod elkezd ereszteni :).
> -Ha a forrasztott rézcső-csatlakozás úgy néz ki hogy esetleg ereszteni
> fog akkor az ereszteni is fog.
> -1.5bar az akkor is 1.5 bar ha a fűtésrendszerből jön... egy locsoló
> cső átmérőn gyorsan - nagy mennyiségű víz tud a pincébe spriccelni :)
> - A felmelegített rézcső könnyen kilágyul és könnyen deformálódik ha
> nagyon megszorítod fogóval.
> Mindemellett csodásan működik a bypass rendszer. Szivattyú sokkal
> csendesebb ha csak kevés (1-2) radiátor van nyitva. Az üzemi
> termosztáthoz szükség esetén visszaérő forró víz hatására gyönyörűen
> működik a kazán hőfokszabályzása miközben a radiátor melegszik szépen.
> Valószínű egyébként, hogy a nagyon hosszú, normálisan nem szigetelt
> visszatérő ág rontotta/rontja el a dolgot.
> Most is lényegesen hidegebb a rendszer visszatérője pedig a radiátor forró.
> Valószínű hogy a 10(12?)mm-es 25m rézcsövön nagy a hőmérséklet esés ha
> kicsi a tömegáram.
> De ezzel így egyelőre kibékülök mert a rendszer most tudja azt amit kell neki.
> (Egyelőre :-))
> G.
>
>
> 2011/10/28 charles hoss <charles.hoss at gmail.com>:
>> szerintem valaki nem ertette a mukodeset es elkezdte ganyolni .
>> most meg van egy elbarmolt kazanod es problaod uzembe helyezni - de
>> elso lepeskent el kene erni a gyari allapotot .
>>
>> bye
>> dexter
>>
>>
>> 2011/10/27 Gabor Ambruzs <ambruzsg at szocimotoros.hu>:
>>> Nézd,
>>> egy dolgot tudok biztosan:
>>> Konkrétan ebben a kazánban ez a helyzet.
>>> Hogy az ezt követő típusokban is ez e a helyzet azt nem tudom.
>>> Ami még lehetséges az az hogy valaki felcserélte a vízhőfokmérőt meg a
>>> hőfokszabályzót.
>>> Ugyanolyan kapilláriscsöves érzékelője van mindkettőnek, és két
>>> ugyanolyan csövecske van az előremenő meg a visszatérő csövön....
>>> De ki csinálna ilyet?
>>> meg leginkább miért?
>>> G.
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/10/27 Karoly Kovacs <koka55 at kabsi.at>:
>>>>> Ez az egész storynak az alapja hogy a hülye olasz az üzemi
>>>>> hőfokszabályozót a hőcserélő ELÉ tette!!!!!
>>>>
>>>> Azert ez nem igy mukodik szerintem.
>>>>
>>>> Gondolod, hogy a Beretta altal eddig eladott uszkve 123 millio db
>>>> gazkazannal eddig ne bukott volna ki a dolog, csak pont a Tiednel?
>>>>
>>>> Alig hiheto.
>>>>
>>>> Karoly
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list