[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.

Kovács József kj at faldeko.hu
Thu Oct 27 16:40:06 CEST 2011



2011.10.27. 16:19 keltezéssel, Gabor Ambruzs írta:
>> Nade! a vészstop ELŐTT lennie KELL egy üzemi szabályzónak,
>> ami a pl. a 70 fokra állított előremenőt tartja...
> Nincs!
> Ez az egész storynak az alapja hogy a hülye olasz az üzemi
> hőfokszabályozót a hőcserélő ELÉ tette!!!!!
> Akkor tud csak a kazán többé-kevésbé normálisan szabályozni ha ha a
> visszatérő meg az előremenő között nincs nagy difi. De hát az meg
> azért igen ritka...

Ezt a megoldást valahogy kételkedve olvasom...
Biztos ez ?!


KJ



More information about the Elektro-etc mailing list