[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.

Gabor Ambruzs ambruzsg at szocimotoros.hu
Thu Oct 27 09:50:49 CEST 2011


Nu alakul a történet :).
A rondostatok szabályozó algoritmusa pl nem nyitja ki teljesen a
szelepet ha csak 1-2 fok a difi a beállított és a tényleges hőfok
között.
Ez egy dolog.
A másik pedig az hogy lecsavartam a kazán teljesítményét (jóval
lejjebb mint ahogy volt) de még így is 17kW-ra jön ki a
gázfelhasználás alapján. (17 perc alatt durván fél köbméter gáz)
Ez azt is jelentheti hogy eddig a kazán vagy 30kW-al is mehetett.
Gyanús hogy az előző tulaj feltekerhette a kazánt hogy a szigeteletlen
házat ki tudják fűteni...

G.


2011/10/27 cst <maguspr at freemail.hu>:
> nálam 6liter/perc megy a keringetőszivattyú legkisebb áramfelvételénél
>
> viszont a lebegő vasiszap miatt fél nap alatt csökkent a vízmennyiség,
> ekkor visszafelé-áramlással visszamosva pár perc alatt már
> újra jól mért
>
> lehet, hogy a vasiszap miatt vannak az eltömődések
>
> -----Original Message-----
> From: Karoly Kovacs <koka55 at kabsi.at>
> To: elektro-etc at tesla.hu <elektro-etc at tesla.hu>
> Date: 2011. október 27. 6:26
> Subject: Re: [elektro-etc]kazán forralás / teljesítmény szabályozás /
> termosztát problém a.
>
>
>>Erre probaltam en is utalni.
>>
>>Karoly
>>
>>> Akkor ott valami el van kúrva...
>>> ha NEM JÁR körbe annyi idő alatt a víz!
>>> pl. dugulás van, vagy el van zárva valami
>>>
>>> Hisz csak 50 liter víz is már mondjuk 35/95 foknál
>>> 60*50*4,2=12600 kJ >> 3,5 kWh
>>>
>>> Ami még 20 kW maxon is 0,175 óra 10,5 perc
>>>
>>> Ez alatt pedig, azért többször is illik körbe fordulni a víznek.
>>>
>>> Ha csak egyszer fordul is, és mondjuk 25 fok a hőfokesés,
>>> akkor is kér cirka 1,5 kW-ot ami kb. 4,5 perces ciklus idő...
>>>
>>>
>>> A kazánnak tehát ebben az ütemben kellene kapcsolgatnia!
>>> ...és nem kiadnia a VÉSZ termosztáton !!!!
>>>
>>> Vagyis ha vízkör nincs lefojtva, akkor
>>> ott egy termosztát NEM működik a kazánban.
>>> Az amelyik az előre menő vizet méri...
>>>
>>> Hisz a vész termosztát csak a 2. (biztonsági)kör kell legyen.
>>>
>>> Szóval, szerintem
>>> vagy kazán termosztát hiba van
>>> vagy minden hit ellenére a víz NEM TUD rendesen körbejárni
>>>
>>> KJ
>>>
>>>> hjozsi
>>>
>>>
>>
>>
>
>



More information about the Elektro-etc mailing list