nálam 6liter/perc megy a keringetőszivattyú legkisebb áramfelvételénél

viszont a lebegő vasiszap miatt fél nap alatt csökkent a vízmennyiség,
ekkor visszafelé-áramlással visszamosva pár perc alatt már
újra jól mért

lehet, hogy a vasiszap miatt vannak az eltömődések

-----Original Message-----
From: Karoly Kovacs <koka55 at kabsi.at>
To: elektro-etc at tesla.hu <elektro-etc at tesla.hu>
Date: 2011. október 27. 6:26
Subject: Re: [elektro-etc]kazán forralás / teljesítmény szabályozás /
termosztát problém a.


>Erre probaltam en is utalni.
>
>Karoly
>
>> Akkor ott valami el van kúrva...
>> ha NEM JÁR körbe annyi idő alatt a víz!
>> pl. dugulás van, vagy el van zárva valami
>>
>> Hisz csak 50 liter víz is már mondjuk 35/95 foknál
>> 60*50*4,2=12600 kJ >> 3,5 kWh
>>
>> Ami még 20 kW maxon is 0,175 óra 10,5 perc
>>
>> Ez alatt pedig, azért többször is illik körbe fordulni a víznek.
>>
>> Ha csak egyszer fordul is, és mondjuk 25 fok a hőfokesés,
>> akkor is kér cirka 1,5 kW-ot ami kb. 4,5 perces ciklus idő...
>>
>>
>> A kazánnak tehát ebben az ütemben kellene kapcsolgatnia!
>> ...és nem kiadnia a VÉSZ termosztáton !!!!
>>
>> Vagyis ha vízkör nincs lefojtva, akkor
>> ott egy termosztát NEM működik a kazánban.
>> Az amelyik az előre menő vizet méri...
>>
>> Hisz a vész termosztát csak a 2. (biztonsági)kör kell legyen.
>>
>> Szóval, szerintem
>> vagy kazán termosztát hiba van
>> vagy minden hit ellenére a víz NEM TUD rendesen körbejárni
>>
>> KJ
>>
>>> hjozsi
>>
>>
>
>