[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problé m a.
Gabor Ambruzs
ambruzsg at szocimotoros.hu
Wed Oct 26 14:42:07 CEST 2011
empiria...
a szobatermosztát mellett levő mellé kinyitottam még a fürdőszobait
már jobb lett sokkal, amikor meg kinyitottam még a pincében levőt is
akkor meg teljesen normalizálódott a helyzet.
a termosztát mellett levő radiátornak a teljes köre kb 50m. nagyrészt
a fűtetlen alagsorban teszi meg, egy réteg polifoam szigeteléssel ami
elég ótvar módon van ráaggatva...
baromi nagy is lehet a delta-T.
Az meg végülis nem tűnik számomra elfogadhatatlannak hogy 2 radiátoron
2-szer annyi víz megy át mint egy darabon.
A 20kW meg nekem elégnek tűnik ahhoz hogy a 40 fokos vizet miközben
egy radiátorszelep meg a talán 10-12mm-es cső korlátoz felcsapja egy
menetben 95 fokig.
Aztán persze lehet hogy abszolút rossz irányba tapogatózóm, hazamegyek
és jól lemérek mindent az infrahőmérővel...
2011/10/26 Kaczmarek Edvard <edk-eletc at filmszken.com>:
>
>> 4:00 lakástermosztát bekapcsol: kazán indul, rendszer víz hőfok: 20fok.
>> 4:00:10 kazán fűt, elmenő hőfok 60fok, tömegáram minimális, niytott
>> radiátor: 1db (kapcsolódóan a szobatermosztáthoz), visszatérő hőfok:
>> 20fok (vagy 21, mindegy is)
>> 4:00:20 elmenő hőfok: 95fok, kazán leold, visszatérő ág: 22fok (vagy
>> 30 vagy 40, a lényeg hogy jóval kevesebb még mint kéne).
>> G.
>
> 2 nyitott radiátornál meg már annyival nagyobb a tömegáram, hogy visszatérő 49
> foknál sem forr fel a víz, miközben egynél meg igen, még alacsonyabb
> visszatérőnél is? Valami itt nem kóser.
>
> Egyáltalán, adott teljesítményű szivattyú és csőátmérő mellett ennyit számít a
> tömegáram szempontjából a nyitott radiátorok száma?
>
> Ed
>
>
More information about the Elektro-etc