[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problé m a.

Kaczmarek Edvard edk-eletc at filmszken.com
Wed Oct 26 13:00:12 CEST 2011


> 4:00 lakástermosztát bekapcsol: kazán indul, rendszer víz hőfok: 20fok.
> 4:00:10 kazán fűt, elmenő hőfok 60fok, tömegáram minimális, niytott
> radiátor: 1db (kapcsolódóan a szobatermosztáthoz), visszatérő hőfok:
> 20fok (vagy 21, mindegy is)
> 4:00:20 elmenő hőfok: 95fok, kazán leold, visszatérő ág: 22fok (vagy
> 30 vagy 40, a lényeg hogy jóval kevesebb még mint kéne).
> G.

2 nyitott radiátornál meg már annyival nagyobb a tömegáram, hogy visszatérő 49
foknál sem forr fel a víz, miközben egynél meg igen, még alacsonyabb
visszatérőnél is? Valami itt nem kóser.

Egyáltalán, adott teljesítményű szivattyú és csőátmérő mellett ennyit számít a
tömegáram szempontjából a nyitott radiátorok száma? 

Ed



More information about the Elektro-etc mailing list