[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Wed Oct 26 13:44:02 CEST 2011
szerintem elobb ird ossze mi az elerendo cel.
amit csinalni akasz, az logikus, csak rossz esetben azt ered el vele, hogy egyesevel fognak a szobak futeni, es a kazannak gyakran kell egy radiatorra termelnie.
szallodaban, meg hasonlo helyen jol mukodik ez, mert ott statisztikailag mindig van egy par szoba ami ker futest.
kis meretben en ket mukodo megoldast ismerek:
1. puffer/hidrovalto. van egy 20liter es 1000 liter kozotti tartaly. ennek negy csonkja van. kettore van kotve a kazan a sajat szivattyujaval. a kazant indito termosztat a tartaly vizenek homersekletet meri. a kazan akkor indul, ha a tartaly mondjuk 50 fok alatti. a masik ket csonk a lakas, sajat szivattyuval, amit a szobatermosztatok osszeORolt jele indit. a szobatermosztatok egyben nyitjak-zarjak a szoba radiatorat.
igy ha egy vagy tobb szoba futest ker, akkor indul a keringes, es nyilik annak a szobanak a radiatora. ha ezzel lehuti a tartalyt, akkor indul a kazan, es visszafuti. ha a lakasban sok radiator van nyitva, akkor a kazan folyamatosan megy, ha keves, akkor ha felfutotte a tartalyt, akkor leall, es a lakas szep lassan elhasznalja a melegvizet a tartalybol.
ez a vizvezetekszerelo megoldas volt. a kovetkezo a villamosmernok megoldas
2. kell valami rendszer, hogy ne mindenki osszevissza kerjen futest. mondjuk felorankent futunk, ekkor aki ker kap, aki nemker nemkap. akinek eleg, az kizarja magat, ha senki nem maradt (vagy tul kevesen maradtak), akkor leallunk a futessel. a kovetkezo egesz felorakor elolrol. igy mindenki max felorat var a futesre, az alatt nem hul tul, kibirja, es a ciklus elejen jo esellyel lesznek sokan akik kernek futest.
ennek a profi verzioja, amikor a termosztatok olyan PID szabalyzok, amiknek a beavatkozo kimenete egy pwm. olyan pwm, hogy mondjuk 12 perc a ciklusido, a beavatkozojel meg tulkepp annyi, hogy 12percenkent hany percet futunk. szepen nezi a szobahomersekletet, kepzni az elterest, es kitalalja hogy akkor mennyire kell futeni. tobb helyisegben tobb ilyen, de szinkronozva, hogy a pwm alapjel szinkronban legyen. igy minden kerek 12 perckor indul a kazan.
vajk
________________________________
From: Gabor Ambruzs <ambruzsg at szocimotoros.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Wednesday, 26 October 2011, 12:10
Subject: Re: [elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
2011/10/26 Kaczmarek Edvard <edk-eletc at filmszken.com>:
>
>
>> Az előzmény annyi hogy tegnap este rászántam magam és beprogramoztam
>> mind a 6 honeywell rondostatot (uC-es radiátor termofej) a lakásban.
>> Ennek eredményeképp amikorhajnali 4-kor 18 fok alá esett a nappali
>> hőfoka elkezdett fűteni a kazán.
>
> Vagy ne tegyél Rondostatot a falitermosztáthoz közeli radiátorra, vagy
> programozd úgy, hogy magasabb hőmérsékleten zárja a szelepet, mint ahogy a
> termosztát lekapcsolja a kazánt.
>
a fali termosztát mellett levő radiátor tökig nyitva van folyamatosan.
>> A 20kw (beretta idra exclusive 20s) azonban túl sok volt az 1db
>> radiátornak ami ráadásul a ház másik végében van (torlószelep koppra
>> nyitva).
>
>> a kazán hőcserélőjének a kimeneti hőmérséklete hamar felszaladt 95
>> fokra, kazán vészleállt.
>> a visszatérő ág alig ment 50 fok fölé ezért a normál üzemi
>> hőfokszabályzó nem kapcsolt le.
>
> Szerintem nem az az ok, hogy csak egy messzi radiátor volt nyitva. Inkább a
> cirkuláció nem volt megfelelő. Ha meg a víz körbe, akkor normálisan ki-be
> kapcsolt volna a láng, csak sűrűbben, mint ha több radiátor van nyitva.
a kazán termosztátja a visszatérő ágat méri ami mondjuk 50fok.
az elmenő meg 95fok - itt van a védelem érzékelője.
ezért aztán leold a védelem, leáll a kazán.
ha kinyitok még egy radiátort akkor a hőcserélő kimenet már csak 80
fok -> nem old le.
egy radiátor túl kevés keresztmetszetnek tűnik.
>
> Tulajdonképp jó lenne egy olyan rencer, hogy helyiségenként egy termosztát
> rádiósan vezérli a kazánt is és az adott helyiség radiátorszelepeit is. A
> Conradnál van valami ilyesmi, de nem tudom, ennyire fejletten kiépíthető-e.
>
Én ebben az irányban gondolkodom:
http://openhr20.sourceforge.net/
rfm12-es rádió adó-vevő a rondostatokba, meg egy központi vezérlő.
innentől mindegyik radiátor saját magának be tudja kapcsolni a kazánt.
Csak azt kell megoldanom hogy ettől ne őrüljön meg a kazán hogy csak
egy radiátor megy :).
G.
More information about the Elektro-etc
mailing list