[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
Gabor Ambruzs
ambruzsg at szocimotoros.hu
Wed Oct 26 12:10:35 CEST 2011
2011/10/26 Kaczmarek Edvard <edk-eletc at filmszken.com>:
>
>
>> Az előzmény annyi hogy tegnap este rászántam magam és beprogramoztam
>> mind a 6 honeywell rondostatot (uC-es radiátor termofej) a lakásban.
>> Ennek eredményeképp amikorhajnali 4-kor 18 fok alá esett a nappali
>> hőfoka elkezdett fűteni a kazán.
>
> Vagy ne tegyél Rondostatot a falitermosztáthoz közeli radiátorra, vagy
> programozd úgy, hogy magasabb hőmérsékleten zárja a szelepet, mint ahogy a
> termosztát lekapcsolja a kazánt.
>
a fali termosztát mellett levő radiátor tökig nyitva van folyamatosan.
>> A 20kw (beretta idra exclusive 20s) azonban túl sok volt az 1db
>> radiátornak ami ráadásul a ház másik végében van (torlószelep koppra
>> nyitva).
>
>> a kazán hőcserélőjének a kimeneti hőmérséklete hamar felszaladt 95
>> fokra, kazán vészleállt.
>> a visszatérő ág alig ment 50 fok fölé ezért a normál üzemi
>> hőfokszabályzó nem kapcsolt le.
>
> Szerintem nem az az ok, hogy csak egy messzi radiátor volt nyitva. Inkább a
> cirkuláció nem volt megfelelő. Ha meg a víz körbe, akkor normálisan ki-be
> kapcsolt volna a láng, csak sűrűbben, mint ha több radiátor van nyitva.
a kazán termosztátja a visszatérő ágat méri ami mondjuk 50fok.
az elmenő meg 95fok - itt van a védelem érzékelője.
ezért aztán leold a védelem, leáll a kazán.
ha kinyitok még egy radiátort akkor a hőcserélő kimenet már csak 80
fok -> nem old le.
egy radiátor túl kevés keresztmetszetnek tűnik.
>
> Tulajdonképp jó lenne egy olyan rencer, hogy helyiségenként egy termosztát
> rádiósan vezérli a kazánt is és az adott helyiség radiátorszelepeit is. A
> Conradnál van valami ilyesmi, de nem tudom, ennyire fejletten kiépíthető-e.
>
Én ebben az irányban gondolkodom:
http://openhr20.sourceforge.net/
rfm12-es rádió adó-vevő a rondostatokba, meg egy központi vezérlő.
innentől mindegyik radiátor saját magának be tudja kapcsolni a kazánt.
Csak azt kell megoldanom hogy ettől ne őrüljön meg a kazán hogy csak
egy radiátor megy :).
G.
More information about the Elektro-etc
mailing list