[elektro-etc] kazán forralás/teljesítmény szabályozás/termosztát probléma.
Gabor Ambruzs
ambruzsg at szocimotoros.hu
Wed Oct 26 12:02:04 CEST 2011
1. A kazán vízhőmérséklet szabályozója a hőcserélő bemenő ágán van.
2. hja :)
3. egy db radiátor van tökig kinyitva amivel együtt szabályoz a lakás
termosztátja (computherm programozható).
2011/10/26 Karoly Kovacs <koka55 at kabsi.at>:
> 1. Nincs a kazanban gyarilag vizhomerseklet szabalyozo? (Kellene, hogy
> legyen!)
> 2. A Rondostat-ok termeszetesen nem befolyasoljak a kazan mukodeset.
> 3. Egy fo termosztatnak lennie kene azert a lakasban, azt alkalmasan
> programozva meggatolhatod az ehhez hasonlo eseteket.
>
> (En is hasznalok Rondostat-okat.)
>
> Karoly
>
>
>> Nu,
>>
>> hajnali 4-kor arra ébredtem hogy valami igen fura hangok jöttek a
>> radiátorból, leballagtam a pincébe megnézni a kazánt.
>> Az előzmény annyi hogy tegnap este rászántam magam és beprogramoztam
>> mind a 6 honeywell rondostatot (uC-es radiátor termofej) a lakásban.
>> Ennek eredményeképp amikorhajnali 4-kor 18 fok alá esett a nappali
>> hőfoka elkezdett fűteni a kazán.
>> A 20kw (beretta idra exclusive 20s) azonban túl sok volt az 1db
>> radiátornak ami ráadásul a ház másik végében van (torlószelep koppra
>> nyitva).
>> A következő történt:
>> a kazán hőcserélőjének a kimeneti hőmérséklete hamar felszaladt 95
>> fokra, kazán vészleállt.
>> a visszatérő ág alig ment 50 fok fölé ezért a normál üzemi
>> hőfokszabályzó nem kapcsolt le.
>> Amikor több radiátor nyitva van akkor nincs gond ugye mert van elég
>> tömegáram, nem melegszik túl a hőcserélőben a víz.
>> Mi a megoldás?
>> bypass termosztátos szelep? van ilyen?
>>
>
>
More information about the Elektro-etc