[elektro-etc] kazán forralás/teljesítmény szabályozás/termosztát probléma.

Karoly Kovacs koka55 at kabsi.at
Wed Oct 26 10:49:16 CEST 2011


1. Nincs a kazanban gyarilag vizhomerseklet szabalyozo? (Kellene, hogy 
legyen!)
2. A Rondostat-ok termeszetesen nem befolyasoljak a kazan mukodeset.
3. Egy fo termosztatnak lennie kene azert a lakasban, azt alkalmasan 
programozva meggatolhatod az ehhez hasonlo eseteket.

(En is hasznalok Rondostat-okat.)

Karoly


> Nu,
>
> hajnali 4-kor arra ébredtem hogy valami igen fura hangok jöttek a
> radiátorból, leballagtam a pincébe megnézni a kazánt.
> Az előzmény annyi hogy tegnap este rászántam magam és beprogramoztam
> mind a 6 honeywell rondostatot (uC-es radiátor termofej) a lakásban.
> Ennek eredményeképp amikorhajnali 4-kor 18 fok alá esett a nappali
> hőfoka elkezdett fűteni a kazán.
> A 20kw (beretta idra exclusive 20s) azonban túl sok volt az 1db
> radiátornak ami ráadásul a ház másik végében van (torlószelep koppra
> nyitva).
> A következő történt:
> a kazán hőcserélőjének a kimeneti hőmérséklete hamar felszaladt 95
> fokra, kazán vészleállt.
> a visszatérő ág alig ment 50 fok fölé ezért a normál üzemi
> hőfokszabályzó nem kapcsolt le.
> Amikor több radiátor nyitva van akkor nincs gond ugye mert van elég
> tömegáram, nem melegszik túl a hőcserélőben a víz.
> Mi a megoldás?
> bypass termosztátos szelep? van ilyen?
>