[elektro-etc] klíma kompresszor hiba
charles hoss
charles.hoss at gmail.com
Sat Oct 22 12:18:44 CEST 2011
rossz elojel :(
bye
dexter
2011/10/22 Radó Zoltán <levlista at maxcore.hu>:
> Sajna működés közben állt meg.
>
> Épp fűtöttem vele, mert akkor épp csak ez volt. Aztán éjszaka nagyon
> hideg lett, némileg jeges lett a kondenzátor. És csak azt vettük
> észre, hogy nincs áram.
>
> Hirtelen szorulhatott meg, mert zárlatos lett a step down-ban lévő
> G40N60-as IGBT.
>
> Z.
>
>
>
>> en megutnem kalapaccsal .
>> ha tenyleg csak megszorult a hosszu pihenes miatt , akkor ettol a
>> megszorult csapagy elindulhat .
>> bye
>> dexter
>
>> 2011/10/22 Radó Zoltán <levlista at maxcore.hu>:
>>> Sziasztok!
>>>
>>> Egy IGBT és egy ellenállás cseréje után sikerült életet
>>> lehelni a kültéribe.
>>>
>>> Ugyanakkor a kompresszor nem indul, csak némi percegés hallatszik,
>>> illetve "Compressor overcurrent protection" hibával leáll. Nyílván
>>> megszorult. (Emiatt szállt el az IGBT, majd mivel az zárlatos lett, a
>>> kismegszakító visszakapcsolásakor a 200ohm füstölt el.)
>>>
>>> Van-e valami esélyem arra, hogy a kompresszor cseréje nélkül megúszom?
>>> Pl. Jobb kézzel bal fül fogása közben, bal kézzel ráütök a
>>> kompresszorra, miközben esőtáncot járok...
>>>
>>> Egyébként a klíma inverteres.
>>>
>>> Van valakinek valami ötlete?
>>>
>>> Köszi!
>>>
>>> Z.
>>>
>>>
>
>
>
>
>