Sajna működés közben állt meg.

Épp fűtöttem vele, mert akkor épp csak ez volt. Aztán éjszaka nagyon
hideg lett, némileg jeges lett a kondenzátor. És csak azt vettük
észre, hogy nincs áram.

Hirtelen szorulhatott meg, mert zárlatos lett a step down-ban lévő
G40N60-as IGBT. 

Z.



> en megutnem kalapaccsal .
> ha tenyleg csak megszorult a hosszu pihenes miatt , akkor ettol a
> megszorult csapagy elindulhat .
> bye
> dexter

> 2011/10/22 Radó Zoltán <levlista at maxcore.hu>:
>> Sziasztok!
>>
>> Egy IGBT és egy ellenállás cseréje után sikerült életet
>> lehelni a kültéribe.
>>
>> Ugyanakkor a kompresszor nem indul, csak némi percegés hallatszik,
>> illetve "Compressor overcurrent protection" hibával leáll. Nyílván
>> megszorult. (Emiatt szállt el az IGBT, majd mivel az zárlatos lett, a
>> kismegszakító visszakapcsolásakor a 200ohm füstölt el.)
>>
>> Van-e valami esélyem arra, hogy a kompresszor cseréje nélkül megúszom?
>> Pl. Jobb kézzel bal fül fogása közben, bal kézzel ráütök a
>> kompresszorra, miközben esőtáncot járok...
>>
>> Egyébként a klíma inverteres.
>>
>> Van valakinek valami ötlete?
>>
>> Köszi!
>>
>> Z.
>>
>>