[elektro-etc] Haziko futese

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
Thu Aug 18 17:38:44 CEST 2011


>de nem farkasordito hidegben kell az 1000 m^3/h -ra kapcsolni. ;)


ne felejtsd el, hogy ha tenyleg a befujt levegovel akarod a futesi teljesitmenyt bevinni, akkor pontosan farkasordito hidegben kell 1000m3/h-ra kapcsolni!
 - nem kellene 60 fokos levegovel futeni mert az faj
 - a hoszipkad sem szeretne 60 fokos levegot eloallitani, plane nem amikor a hoforras az -15 fokos levego. epp eleg szar neki akkor 35 fokos levegot csinalni

tehat kellene okos belso keringtetes is, csak az egesz mas csovezesi strategia mint a sima szelloztetos. (ugye alapbol szobakba befujas, konyha, wc, furdo elszivas. csakhogy ha belso keringtetes is van, akkor ez mar egybol nem olyan jo otlet)

vajk


________________________________
From: Szima Gábor <sygma at tesla.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Thursday, 18 August 2011, 16:57
Subject: Re: [elektro-etc] Haziko futese


On Thu, 18 Aug 2011, Kovács József wrote:

> Szellőzés energia igénye
> ~ 150 m3/óra max. légcserével (5 fő és 30 m3/óra)
> és 0,33 Wh/m3K hőkapacitással
> 150*0,33/1000*36=1,782 kWh

Levego fajhoje (allando nyomason): 1 kJ/kg*C, surusege: 1,29 kg/m^3
Hovisszanyeres hatasfoka: 65%

P = 150 m^3/h * 1270 J/C/m^3 * 36 C * (1-0.65) / 3600 = 667 W

Mondjuk kicsit nagyobb szellozes nem art, de nem farkasordito hidegben kell az 1000 m^3/h -ra kapcsolni. ;)

En 500 m^3/h -val szamoltam kb. 2 kW teljesitmenyt a szellozesre.
Mondjuk ebbe erdemes beleszamolni, hogy a legkezelo villanymotorja is termel par100 wattnyi hot. ;)


                                    -Sygma