[elektro-etc] windows ugynok
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Thu Sep 23 09:46:42 CEST 2010
"az átáramló levegő sebessége csökkenthető (több idő jut a hővezetésre)"
ezt felejtsd mar el vegre!
van egy radiatorod, ami 1m2, es 60 fokos. fugg-e a holeadasa attol, hogy benne a
60 fokos viz szaguld mint allat, vagy csak lassan megy?
egyetlen esetben szamit: ha tul lassu, es jelentos a lehulese, ezert nem lesz az
egesz radiator 60 fokos.
vajk
________________________________
From: Anonymus <anonymus at telemester.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Wed, 22 September, 2010 23:25:36
Subject: Re: [elektro-etc] windows ugynok
Szia !
2010.09.22. 21:34 keltezéssel, vajk fekete írta:
> vitatkoznom kell.
>
Nem baj, az a jó. :) Mindig tanul az ember.
> 1. mar ertem a dizajnodat. az alulemezekre merolegesen aramlik a levego.
>
> de ekkor a hoaramlasnak a lemezben lapjaval kell mennie, mert egy adott
> darabjanak a ket oldalan ugyanaz a levego van.
Gyakorlatilag felosztható a teljes felület több "csatornára" is. (hogy a
hővezetés útja ne legyen hosszú. Akár koncentrikus körök, vagy körcikkek is
lehetnek az ellentétesen áramló részek és akkor lehetséges pl. max 10 mm-es
hőutat kialakítani. Hígfolyós a projekt. :)
> 1m3 levego durvan egy kilo, es 1kJ/KgK a hokapacitasa. orankent 20m3 levegot
> lehuteni mondjuk 20 fokkal (es ugyanennyit felmelegiteni) az 400KJ/ora azaz kb
> 110W. ekkora a hoaram amirol beszelunk.
>
> ha van 50 darab 0.5-os lemezed, a tavtarton a karika 10cm atmeroju es fel
centi
> szeles, akkor ennek a teljesitmenynek at kell mennie egy 25mm hosszu, 10cm
> atmeroju 5mm vastag falu tomor alu cso falan. meg utanna meg egy csomot menni
>az
> aluban, hogy eljusson a felulethez, aminek a hocseret feladatul szantad.
szoval
> ha 5mm helyett 15mm-el szamolok, meg mindig durvan joindulatu voltam.
Az első becslésre is minimum 100 lemezzel számoltam. A külső méret növelésével
az átáramló levegő sebessége csökkenthető (több idő jut a hővezetésre), meg hát
nem száguld nagy sebességgel (zajjal) a levegő a rendszerben. 100 lemezzel cirka
350-400 mm-es hossz adódik. Olyan 2-3 m2, 0,5-s anyag van aluból, tehát ezzel
tudok garázdálkodni. Sajnos lágy anyag, így másra nem nagyon használható.
> a felulet 80cm2, a vastagsag 1.5cm. az alu hovezetese 237W/mK.
>
> hmm. egesz jo, kb 1K deltaT jon ki. erre jon meg a feluleti hoatadas miatti
> deltaT, de az mindenkepp van, es csak a felulettol fugg.
>
>
> azert az latszik, hogy az egesz az uthosszal aranyos, tehat a szamolt erteknek
> siman lehet a 2-4-szerese, de meg az is jo. es az orankent 20m3 is kevesnek
> tunik, tan meg ket emberre is keves ennyi legcsere.
Eleve 2 személyre számoltam, meg hát azért nem tengeralattjáró a lakás. :) A
páraelszívó is megy valamennyit, ajtó és ablak azért nyitogatva van. A bejárati
ajtó nem műanyag, (bár van rajta szigetelőgumi, de a küszöb felett van rés
rendesen) a lépcsőház pedig a leghidegebb időszakban is fagypont fölött van. A
fő szempont a folyamatos légcsere (minimális hőveszteséggel), valamint a
páratartalom esetleges csökkentése, ami a folyamatos légcserével valamennyire
biztosítható.
Az egész lakás cirka 130 m3, tehát nem nagy, meg a levegőt sem kapkodjuk. :)
Mondjuk eleve a ventik sebességét szabályozhatóra gondoltam. Tehát éjszakára
zajtalanná lehet tenni az áramlást, nappal meg picit magasabbra. Aztán ragozni
is lehetne a dolgot, hogy figyelni a kimenő - bejövő levegő hőmérsékletét és pár
10 W-os szabályozott "fűtőtesttel" rásegíteni. :)
Már a 20 m3 huzatmentes áramlás is sokat segítene.
De köszi mindenkinek az észrevételt, meg a számításokat. Sokat segített.
>
> vajk
>
Üdv.:
Anonymus
More information about the Elektro-etc
mailing list