[elektro-etc] windows ugynok

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
Thu Sep 23 09:46:42 CEST 2010


"az átáramló levegő sebessége csökkenthető (több idő jut a hővezetésre)"

ezt felejtsd mar el vegre!

van egy radiatorod, ami 1m2, es 60 fokos. fugg-e a holeadasa attol, hogy benne a 
60 fokos viz szaguld mint allat, vagy csak lassan megy?

egyetlen esetben szamit: ha tul lassu, es jelentos a lehulese, ezert nem lesz az 
egesz radiator 60 fokos.

vajk



________________________________
From: Anonymus <anonymus at telemester.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Wed, 22 September, 2010 23:25:36
Subject: Re: [elektro-etc] windows ugynok

Szia !

2010.09.22. 21:34 keltezéssel, vajk fekete írta:
> vitatkoznom kell.
> 

Nem baj, az a jó. :) Mindig tanul az ember.

> 1. mar ertem a dizajnodat. az alulemezekre merolegesen aramlik a levego.
> 
> de ekkor a hoaramlasnak a lemezben lapjaval kell mennie, mert egy adott
> darabjanak a ket oldalan ugyanaz a levego van.

Gyakorlatilag felosztható a teljes felület több "csatornára" is. (hogy a 
hővezetés útja ne legyen hosszú. Akár koncentrikus körök, vagy körcikkek is 
lehetnek az ellentétesen áramló részek és akkor lehetséges pl. max 10 mm-es 
hőutat kialakítani.  Hígfolyós a projekt. :)

> 1m3 levego durvan egy kilo, es 1kJ/KgK a hokapacitasa. orankent 20m3 levegot
> lehuteni mondjuk 20 fokkal (es ugyanennyit felmelegiteni) az 400KJ/ora azaz kb
> 110W. ekkora a hoaram amirol beszelunk.
> 
> ha van 50 darab 0.5-os lemezed, a tavtarton a karika 10cm atmeroju es fel 
centi
> szeles, akkor ennek a teljesitmenynek at kell mennie egy 25mm hosszu, 10cm
> atmeroju 5mm vastag falu tomor alu cso falan. meg utanna meg egy csomot menni 
>az
> aluban, hogy eljusson a felulethez, aminek a hocseret feladatul szantad. 
szoval
> ha 5mm helyett 15mm-el szamolok, meg mindig durvan joindulatu voltam.

Az első becslésre is minimum 100 lemezzel számoltam. A külső méret növelésével 
az átáramló levegő sebessége csökkenthető (több idő jut a hővezetésre), meg hát 
nem száguld nagy sebességgel (zajjal) a levegő a rendszerben. 100 lemezzel cirka 
350-400 mm-es hossz adódik. Olyan 2-3 m2, 0,5-s anyag van aluból, tehát ezzel 
tudok garázdálkodni. Sajnos lágy anyag, így másra nem nagyon használható.

> a felulet 80cm2, a vastagsag 1.5cm. az alu hovezetese 237W/mK.
> 
> hmm. egesz jo, kb 1K deltaT jon ki. erre jon meg a feluleti hoatadas miatti
> deltaT, de az mindenkepp van, es csak a felulettol fugg.
> 
> 
> azert az latszik, hogy az egesz az uthosszal aranyos, tehat a szamolt erteknek
> siman lehet a 2-4-szerese, de meg az is jo. es az orankent 20m3 is kevesnek
> tunik, tan meg ket emberre is keves ennyi legcsere.

Eleve 2 személyre számoltam, meg hát azért nem tengeralattjáró a lakás. :) A 
páraelszívó is megy valamennyit, ajtó és ablak azért nyitogatva van. A bejárati 
ajtó nem műanyag, (bár van rajta szigetelőgumi, de a küszöb felett van rés 
rendesen) a lépcsőház pedig a leghidegebb időszakban is fagypont fölött van. A 
fő szempont a folyamatos légcsere (minimális hőveszteséggel), valamint a 
páratartalom esetleges csökkentése, ami a folyamatos légcserével valamennyire 
biztosítható.
Az egész lakás cirka 130 m3, tehát nem nagy, meg a levegőt sem kapkodjuk. :)
Mondjuk eleve a ventik sebességét szabályozhatóra gondoltam. Tehát éjszakára 
zajtalanná lehet tenni az áramlást, nappal meg picit magasabbra. Aztán ragozni 
is lehetne a dolgot, hogy figyelni a kimenő - bejövő levegő hőmérsékletét és pár 
10 W-os szabályozott "fűtőtesttel" rásegíteni. :)
Már a 20 m3 huzatmentes áramlás is sokat segítene.
De köszi mindenkinek az észrevételt, meg a számításokat. Sokat segített.

> 
> vajk
> 
Üdv.:
Anonymus


      


More information about the Elektro-etc mailing list