[elektro-etc] Hoszigeteles kerdesek

Kovács József kj at faldeko.hu
Sat Sep 4 17:09:56 CEST 2010



2010.09.04. 16:43 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Moczik Gabor wrote:
>
>> Apám 4cm-t esetleg !!! 5cm-t akar feltenni.
>
> Nem tudom, mennyire lehet rá műszaki érvekkel hatni, de van olyan 
> vékonyság (lehet, hogy a 4-5 centi is ilyen), ami mellett 
> borítékolható, hogy a hungarocell-fal határ nedvesedni fog. Tehát 
> rosszabb, mintha semmi nem lenne felrakva.
>
> Fel kell rajzolgatni páratartalom-vastagság, és hőmérséklet-vastagság 
> ábrákat, amikkel meg lehet mutatni. Minél jobb az eredeti fal 
> hőszigetelése, annál nagyobb esély van rá, hogy ez a nemkívánt 
> jelenség létrejön.
>
> Tömör betonfalnál még jó az 5 centi ebből a szempontból, de egy 
> valamilyen lyukacsos téglánál már nem biztos.
>
> hjozsi 

Szerintem...

Tégla falak és a cirka 1990 előtti falazó blokkok esetén
bármilyen vastag hungarocell felrakható...akár 1 cm is.
Pára lecsapódási veszély nélkül...

Ezen falazó anyagok pára száma
ugyanis kb. azonos  a hungarocellével.
Az alkalmazott vastagságuk, pedig többszöröse.

Így a páranyomás, biztosan végig
a harmatponti görbe alatt marad
bennük a hőfokesés mentén.

Viszont az újkori, jó (jobb)
hőszigetelő ÉS KISEBB páraszámú
falazó blokkok... az már más eset...

KJ



>
>
>
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 9.0.851 / Vírus adatbázis: 271.1.1/3112 - Kiadás dátuma: 09/03/10 20:34:00
>



More information about the Elektro-etc mailing list