Moczik Gabor wrote:

> Apám 4cm-t esetleg !!! 5cm-t akar feltenni.

Nem tudom, mennyire lehet rá műszaki érvekkel hatni, de van olyan vékonyság 
(lehet, hogy a 4-5 centi is ilyen), ami mellett borítékolható, hogy a 
hungarocell-fal határ nedvesedni fog. Tehát rosszabb, mintha semmi nem lenne 
felrakva.

Fel kell rajzolgatni páratartalom-vastagság, és hőmérséklet-vastagság ábrákat, 
amikkel meg lehet mutatni. Minél jobb az eredeti fal hőszigetelése, annál 
nagyobb esély van rá, hogy ez a nemkívánt jelenség létrejön.

Tömör betonfalnál még jó az 5 centi ebből a szempontból, de egy valamilyen 
lyukacsos téglánál már nem biztos.