[elektro-etc] egyszeru statikai szamitas
KJ
kj at faldeko.hu
Tue Jul 13 18:06:11 CEST 2010
>> Teta alatt mit értesz? Szigma? Húzó-nyomófesz. Hát a folyáshatár nem
>> sokkal
>
> A megengedett nyíró feszültség.
> Ami jóval kisebb, mint a húzó/nyomó/hajlító
>
> Ezért kell mindig hajlításra vagy lehajlásra méretezni
> és a befogásoknál/tehernél(ha olyan) nyírársa ellenőrizni
>
> A lehajlásra méretezés, végül is implicit módon
> a hajlításra kellő biztonsággal való méretezés ...
>
> Bizonyos terheknél, csavarásra/elcsavarodásra
> is kell méretezni pl. erőátviteli tengelyeknél...
>
> KJ
A mértezési szigma cirka fele a folyáshatárnak
(ez un. terhelési állapot: közepes esete)
lágy-szerkezti (hegeszthető..) acéloknál.
Ezek jó sokat tudnak nyúlni, mielőtt szakadnak.
A szigma méretezési szerkezeti acélra szokásosan 105 MPa
A teta 30-40-50 MPa, speckó hiányában 30 MPa
De.... a szigma mértezési
nagyszilárdságú ötvözöt acélra pl. 300+ MPa
zongora húrra pedig akár 1000 MPa is lehet
Ezeknél viszont alig van nyúlás, szinte rögtön szakadnak is.
Elpattan a zongora húr is pl. és nem kinyúlik :-)
meg az acél drót is (rugó pl), míg a vas drót nyúlik...
Terhelési állapotok = szigma %
alacsony: 25%
közepes: 50%
magas: 75%
KJ
More information about the Elektro-etc