[elektro-etc] Cirko szabalyzas
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Mon Jan 25 21:42:28 CET 2010
valamiert azt hiszed, hogy az eloremeno vizhofok beallito az a lang nagysagat allitja?
ha a kazan min. teljesitmenye 8kW, akkor az 8kW 70 fokos meg 40 fokos eloremenovel is. van benne egy szabalyozokor. az alapjel a beallitott kimeno vizhofok, a beavatkozo meg a lang nagysaga. ha a minimum langgal is fole megy a beallitottnak, akkor leall, es megvarja amig visszahul a viz.
vajk
________________________________
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Mon, 25 January, 2010 18:14:06
Subject: Re: [elektro-etc] Cirko szabalyzas
vajk fekete wrote:
> ez majdnem tiszta.ket beallitas van. a lakok eldontottek, hogy 22 fok legyen, es
> eldontottek, hogy 28 fokos vizzek akarnak futeni. a radiator tipusabol, meretebol, es a
> 28-22 fok homersekletkulonbsegbol adodik hogy mennyi lesz a radiator leadott
Igen, a 28 fok csak a példában csak egyetlen radiátorfelületmérettel lehetséges. Ha több, akkor túl meleg lesz, ha kievesebb, akkor túl hideg. A lényeg, hogy ha a kazán nullától tudna lángot állítani, minden felülethez találna megfelelo hofokot (egy bizonyos minimumfelület fölött, amihez 100 fok tartozik).
> valojaban meg ez az egyetlen erdekes. mert a valodi, megveheto kazanok kozul az
> olcsobbak nem tudnak 12kW ala menni, a dragabbak meg 6kW ala menni. mikozben egy
> 52m2-es lakasban szokasosan elhelyezett radiatorok 90 fokos vizzel kepesek esetleg
> 12kW-ot leadni. 70 fokossal mar csak 8kW-ot. igy szinte mindig ki-be kapcsolgatos
> uzemmod lesz. hidegebb eloremenovel kisebb periodusidovel.
Így már nem kibekapcsolgatós, mert ha 70 fokos vízzel tud 8kW-ot, akkor 50 fokossal már kevesebb, mint 6kW-ot, tehát ha a szobatermosztát vízhofokon tudna beavatkozni, akkor Valahol 50-70 fok közötti vízhofokot állítana be, ha a lakás 6kW-nál többet kér. Akkor van a baj, ha a lakás csak 3kW-ot kér mondjuk, mert a kazán ezt csak ki-bekapcsolgatással képes megcsinálni, ha minimum 6kW-ot ki kell nyomjon. Ha sok a radiátor, ha kevesebb, mindegy. A radiátorfelülettol a futési víz hofoka fog változni, a ki-bekapcsolási arány nem. Ezesetben egyformán 50% - ha eltekintünk attól, hogy a hidegebb futésvíznél jobb a hatásfok, tehát ott kisebb bi-vel menne.
>> Ha viszont a kazán legkisebb teljesítménye nagyobb, mint a lakás által megkívánt
>> legnagyobb teljesítmény, akkor bármilyen radiátorfelület mellett is a láng túl nagy
>> lesz, a legkisebb láng is.
>
> de az ebbol eredo ki-be kapcsolgatast a lakastermosztat fogja okozni, felora
> periodusidovel. es ez nem gond, igy mukodik minden klasszikus termosztattal vezerelt
> kozponti futes.
Igen, ez tiszta sor. Amúgy a lakás hofoingadozása túl ritka ki-bekapcsolgatástól elég nagy lehet. Minél rosszabb a hoszigetelés, meg minél kisebb a hotároló tömeg, annál kisebb lesz a melegedési idoállandó, annál nagyobb hofokingadozás lesz azonos bi-nél.
>> a kazan saccra kb 28kW, a minimuma meg mondjuk 14kW. ez egy berelt lakas, gondolom nem
>> 120m2. abban meg egyaltalan nem biztos, hogy van annyi radiator, ami 70 fokos vizbol le
>> tudna adni 14kW-ot.
>
> Persze. De ha megtömöd radiátorral az egészet, akkor se tudja leadni, mert a lakók
> hogutát kapnak tole, szóval lejjebb akarnák tekerni, de nem tudják.
>
> de le tudja. 10 perc alatt felfuti a lakast 21.5-rol 22.5-re, a termosztat kikapcsolja
> a kazant, es mindenki boldog. senki nem kap hogutat.
Jó, úgy értem, úgy nem tudja, hogy folyamatosan járjon. Pedig ez lenne a frankó.
>> De csak ameddig tudja. Én el tudom képzelni, hogy ha fojtás van a gázkörben, akkor
>> tovább csökkentheto a láng.. Mindenképpen csökkentheto, a kérdés, hogy nem szólal-e meg
>> valami védelem, ami az egészet kikapcsolja.
>
>
> na es ettol lesz a sztori vegkepp hosszu. a megenekelt kazan nem tul okos, ergo minden
> bizonnyal nem szabalyozott ventillatoros. ergo a kevesebb gazhoz ugyanannyi levegot
> adagol.. ezert minnel kisebb langgal uzemelteted, annal tobb felesleges meleglevegot
> preselsz ki a kemenyen. romlik a hatasfok.plusz ha tul hideg a viz, akkor a hocserelon
> lecsapodik a viz, es a hocserelo, meg amire racsorog azok mind szetrothadnak.
Hát ha ez egy "nem túl okos" kazán, akkor így van. Ha meg kondenzációs, akkor meg nem megy semmi tönkre attól, hogy lecsapódik a víz a hocserélon. Sot, tudtommal ezekben fentrol lefelé áramlik az égéstermék, szóval kifejezetten számítanak a dologra.
Ha jól lepcsapódik a lé, akkor hideg az égéstermék, ami kimegy, szóval még azonos ventisebességnél is lehet, hogy a kiáramló égéstermék térfogatárama nem lesz sokkal kisebb, nagy lesz benne a levegohányad, de nem biztos, hogy több lesz a kiáramló hoteljesítmény. Ezt ki kéne számolni, nem rámondásos téma.
> nincs ertelme 30 fokos lakasrol elmelkedni, hiszen a kazant egy termosztat kapcsolja,
> ami beallitott+0.5 foknal a kazant kikapcsolja.
Ez geller, az imént is szó volt róla. Ha van ki-bekapcsolás, akkor másról beszélünk. Én azt az elvi lehetoséget próbáltam boncolni, amikor a kazán lángmodulációval kezeli le a hofokszabályozást, nincs ki-bekapcsolgatás.
(Az más kérdés, hogy nem erre vonatkozott a kérdésfelvetés. :-) )
> a kazannak illik a lakas hoigenyehez illeszkednie, de a holeadokhoz muszaj. (amugy a
> lakas hoigenyehez baromi nehez, mert az nem allando. -15-ben 10kW, +10-ben 4kW, ejjelre
> lehulve hagyas utani gyors felfuteskor 40kW)
Lehet, hogy nem tudunk egyetérteni? Én aszondom, hogy a holeadó felület nagysága a lakásban csak a vízhofok emelkedésével jár. Tehát valóban van egy minimum, ami alá nem lehet menni, mert képtelenség lesz kifuteni a lakást, de fölfelé a csillagos ég, ahova el lehet menni - hacsaknem korlátozott, hogy milyen hideg lehet a futovíz. Ha ez is korlátos, monjuk nem lehet hidegebb, mint 50 fok, akkor a legnagyobb lakás teljesítményigényhez a radiátorméretnek 1:2 arányban lehet kb lennie. A legnagyobb mérethez tartozik az 50 fok, a legkisebbhez meg a 100 fok. Minél szukebbre vesszük ezt a hofoktartományt, annál szükebbre adódik a radiátorfelület. Mindez állandó vízáramnál.
Ha lehet ki-bekapcsolgatni, akkor lehet tovább növelni a radiátorfelületet. Tehát szó sincs valamiféle olyan rigorózus illesztésrol.
hjozsi
More information about the Elektro-etc