Ez egy egész jó összefoglaló, nekem legalábbis tetszett.
Csak egy kis kitérőt, kiegészítőt tennék bele:
> 2. Csökkenteni a pára tartalmat >> SZELLŐZTETÉS!!!
A páratartalom csökkentésének különösen erősen vizesen élők esetére van egy
sokkal egyszerűbb módja is, mint a bonyolult, hővisszanyerős szellőzés, vagy a
drága nem hővisszanyerős: a párátlanító készülék. Itt is van egy hely a
családban, ahol nagyon vizesen él valaki, meg hát a hely is olyan. Vettem és
beüzemeltem ide egy ilyen, nem is túl nagyteljesítményű ketyerét (sőt, a
legkisebb létezőt), és megdöbbentő adatokat láttam rajta. Mivelhogy ezek ugye
mérik is a páratartalmat, és tudnak is rá szabályozni. Egy-egy jellemző
tevékenység (főzés, teregetés...) után akár 80% fölé is felszökik a
páratartalom, amivel elég rövid idő alatt megbírkózik a kütyü, és lám, szárazak
maradnak az ablakok, meg a ruhák megdöbbentően gyorsan megszáradnak, felmosás
után a járófelületek is. Meg lehet szabni, hogy mekkora páratartalomra
szabályozzon. Alapból 60% volt beállítva, én átállítottam 55-re, de akár 35-re
is tudnám. Na az azért már túl durva, légúti problémákhoz, száraz orrhoz...
vezet.
Vannak méréseim is arra, hogy mekkora COP jön ki, mert ugye ez fűt. Azért fűt,
mert a konnektorból vesz valamekkora energiát, amihez hozzájön a víz
lecsapatásából származó energia. Ha épp vizes tevékenység folyik, 2 körüli COP
jön ki (nemegészen 2kWh-nként bő 2,5 liter vizet vesz ki a levegőből), ha meg a
szabályozási tartományt kell tartani, akkor 1,3 körüli.
Na persze a szellőzés nem elhagyható, mert az emberek lélegeznek, és nem kis
légcsere szükséges óránként és személyenként ahhoz, hogy ne dúsuljon fel
túlságosan a CO2, és egyúttal ne csökkenjen le az O2 koncentráció. De ez más
tészta.