[elektro-etc] tagulasi tartaly meretezes
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Nov 23 12:16:54 CET 2007
vajk fekete wrote:
> en elhiszem, csak kicsit felek tole. a 300l az nem keves. ha tenyleg
> 8-10 litert is tagulhat, azert ha 10l 80 fokos vizet visszatol a
> halozatba, az nem biztos hogy jo.
Na igen, de számolj egy kicsit. Mekkora fűtőtest is van benne? Ebből
kiszámolható, hogy ha fűt, milyen sebességgel emelkedhet a hőmérséklet,
ebből meg az, hogy mennyi a visszatolt víz sebessége. Ez egyáltalán nem
a bojler térfogatától, kizárólag a fűtőtest teljesítményétől függ.
Én csak 120 literessel csináltam meg, és a rövidke flexi cső után egy
fém T idom következik, utána fél collos pvc viszonylag vékony falú cső
(2mm). Évekig 3kW-os fűtőbetét volt benne, de sosem tapasztaltam a
csövön melegedést. Tehát a visszatolt víz sebessége olyan kicsi, hogy
van ideje lehülni.
Sőt, volt olyan is, hogy elromlott a hőfokszabályozó, felforrt a víz.
Persze csak akkor, ha kinyitottam a melegvíz csapot, mert úgy vettem
észre. Gőzborotvának jó lett volna. :-) Elég félelmetes volt. De ekkor
se ment vissza forróvíz a műanyag csőbe, mármint annyi, hogy ezt
észrevettem volna. Talán akkor lett volna probléma, ha nem vesszük
észre, és nyomás alatt is eléri azt a hőmérsékletet, ami már forralja a
vizet. De ezt megúsztuk.
Azóta csak 2kW-os a fűtőbetét, és kicseréltem az egész szar villamos
rendszert. Fene gondolta, hogy a túlhőmérséklet érzékelő se jó a
régiben.
Szóval én aszondom, hogy ha akárcsak rövid szakaszon fémcső megy a
bojlerhez, és jó a villamos rendszere, akkor ezzel nem lehet baj.
Feltéve persze, hogy a bojler bírja a hálózati max víznyomást. Erre
biztos van valami műbizonylat (próbanyomás). Ha nincs, akkor úgyis kell
a nyomáscsökkentő, akkor meg elkerülhetetlen a csöpögős lefújószelep.
DE! Egy ismerősömnél volt egyszer probléma a melegvíz ellátással, ezért
egy csapról én kötöttem a bojlert a hidegvíz hálózatra, de úgy, hogy a
tágulási lefújószelep benne maradjon a körben.
Az történt, hogy valamiért el lett zárva a bojler betáp csapja, viszont
nem lett kikapcsolva. Tágult a nyomorult víz, és akkora nyomás jött
létre - lefújó szelep ide vagy oda - hogy egy helyen feldagadt a műanyag
flexi hidegvízcső, ami pedig üzemszerűen évekig is bírja a hálózati
víznyomást. Szóval az a sanda gyanúm, hogy a tágulási lefújó szelepek
néha a hálózati víznyomásnál jóval nagyobbtól fújnak csak le. Nesze
neked nyomás-szabályozó. Akkor erősödött meg bennem a meggyőződés, hogy
ezeket a szar szerkezeteket jobb kihagyni. A vízmű nem nyom akkora
nyomást a hálózatba, hogy rengeteg bajuk legyen belőle, szóval abban
sokkal jobban lehet bízni szerintem. Onnan is gondolom, hogy sok-sok
évig ilyen kerti slagdarabbal volt a wc tartály bekötve. Ha lett volna
jelentős túlnyomás, azon észrevettem volna. El lehet képzelni, mekkora
nyomása volt a lefújószelepnek, hogy ezt a csövet megdagasztotta.
Szerintem akár a 15 bart is elérte.
hjozsi
More information about the Elektro-etc