[elektro-etc] futesi homerseklet

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri Nov 16 13:16:23 CET 2007


Moczik Gabor wrote:

> Tulajdonkeppen kulteri homerovel sincs sokkal elorebb, mivel van meg
> egy rakas parameter amit nem tud, es legalabb annyira befolyasolja.
> Pl. nem tudja mekkora a radiator a szobaban, nem tudja mennyire
> nyitottam ki, nem tudja milyen hoszigeteles van a falon, stb...
> Tulajdonkeppen az ontanulo algoritmus amit irtal teljesen jol mukodne
> kulteri homero nelkul is.
> Annyi lehet a kulonbseg programozastechnikailag, hogy kulteri
> homerseklet ismereteben ki tudja szamolni a fent emlitett
> parametereket egyben, ha valtozas van a kulteri hofokban, akkor
> egybol tud egy megfelelo hofokot saccolni, amit utana esetleg
> korrigal.

Régesrégen, hajdanában-danában oktattak nekem is automatikát. Ebben volt 
egy érdekes fogalom a szabályozás, vezérlés mellett: zavarkompenzáció.

Ennek az a lényege, hogy ugyanúgy megvan a szabályozókör, mint egy 
szabályozásnál (na most jól megaszontam), szóval van alapjel, 
visszavezetett jel a tényekről, különbségképzés--->beavatkozójel, szóval 
ahogy kell.
A zavarkompenzáció abban tér el, hogy ide előre beadják a szabályozandó 
paramétert "megzavaró" jelet is. Tehát ha mint itt, hőfokra kell egy 
lakást szabályozni, itt a külső hőmérséklet minősíthető zavaró 
tényezőnek, ami nagymértékben befolyásolja az egészet. Ha nem lenne 
szabályozó, és csak ez az 1 zavaró jellemző lenne, akkor is ki lehetne 
hozni, hogy a szoba hőmérséklete állandó legyen. De ugye van más tényező 
is, mint pl a szél, az eső, a nyitogatás stb.

Na most, ha van legalább a külső hőmérséklet, amit megmondunk az 
elektronikának, akkor ezt helyből ki fogja kompenzálni, talán még 
mielőtt a falon átjut a hatása. (Holtidő). Igaz, hogy kint nem tud olyan 
hirtelen változni a hőmérséklet, de ha tudna, akkor ez nagyon jót 
tenne.) Ezután a szabályozónak már csak a maradék, kisebb hatású zavaró 
jellemzők hatását kell kilőnie. Tehát elvileg jóval pontosabbra is lehet 
csinálni.

Elektromos példa: legyen fordulatszám szabályozás vmilyen elektromos 
motorral.
Itt ugye a fő zavaró jellemző pl a terhelés. Ha megnő a terhelés, megnő 
a motor árama. Ha ezt érzékeljük, és a tápfeszhez bambán hozzálökünk jó 
gyorsan egy olyan feszültséget, ami arányos a motor áramával, akkor 
máris jelentősen kilőttük a terhelésváltozásból adódó 
fordulatszám-változást. Ha ez kiegészül a fordulatszámjellel meg 
fordulatszám alapjellel, tehát a szabályozóval, akkor annak sokkal 
kevesebb dolga lesz, illetve gyorsabban állhat be a terhelésváltozás 
vagy bármi más változás hatása után a fordulatszám, kisebb eltéréssel, 
kisebb kilengéssel.

Nem lehet, hogy ilyesmiről van szó, amikor külső hőmérsékletet is 
érzékelnek?

Persze nem eszik olyan forrón a kását, mert egy fűtésnél ezek a 
finomságok már nem annyira a hőfokszabályozás pontosságához kellenek, 
mint inkább a láng olyan belövéséhez (ha ez lehet, és csak ekkor ér 
valamit), ami a kazán legjobb hatásfokához tartozik. Illetve szerepe 
lehet olyan helyiségek fűtésénél, ahol nagyon kicsi a hőkapac, vagy 
relatíve nagyon nagy a bevihető teljesítmény, és mégis el akarjuk 
kerülni a túl nagy hőfok kilengéseket.

hjozsi 



More information about the Elektro-etc mailing list